Hej René,
Det kan man ikke sige...
...det drejer sig om at have den korrekte forbrænding

Iltstyringen holder jo bare den ilt% du har bedt den om, uanset om det giver korrekt forbrænding eller ej.
Røggastemperaturen kan heller ikke bruges alene som indikator for bedste forbrænding.
Du skal indstille forbrændingen korrekt ved 100% drift, 50% drift og 10% drift, derefter skal du aflæse den resulterende ilt% ved de 3 drift effekter og taste dem ind i styringen, så får du den bedste økonomi

Hilsen
Michael
Hvad spare man mest ved
iltstyring slået til røg temp = 107
iltstyring slået fra røg temp = 88 kan se på styringen at den blæser mere end med iltstyring slået til