Hej,
Ja, efterårsferie skal nydes i campingvognen i det nordjyske

...med gulvvarmen tændt og gasfyret på 25
oC

Nu har jeg kikket lidt på dine kurver, og jeg tror at problemet ganske simpelt skyldes at dit varmebehov er "for lille".
Ganske rigtigt når du setpunktet kl. 12:00 ved en ydelse på 24% (det er så det som I-leddet har skruet sig op til) og da temperaturen stadig stiger skrues der langsomt ned til 10%, som nåes kl. 12:17.
Det der får skruet ned for ydelsen er både dit I-led og dit P-led, I-leddet ganske langsomt, da det jo er meget lille og P-leddet med temp.diff * P-faktor, som vist er 2.
Det betyder altså at temp.diff skal være 7
oC for at P-leddet kan stå for hele reduktionen ((24%-10%)/2).
I praksis når P-led reduktionen aldrig derop, da I-leddet jo også langsomt hjælper til.
Men så til sagen:
Kl. 12:17 er fyret på 10%, men kedeltemperaturen falder ikke før kl. 13:45 og da kun kortvarigt.
Det ligner mest af alt et anlæg der producerer væsentligt mere end du har behov for.
Hvis du skal indstille din PI-regulator til denne "udfordring", vil du få problemer til vinter.
Prøv at give konen lidt mere varme, og se om det ikke også hjælper på fyret

Hilsen
Michael
Ja endelig efterårsferie
MHES her kl 12 idag ramte fyret 60 grader, ydelsen var på det tidspunkt 24%, først kl 12.17 rammer ydelsen 10% det bevirker at kedeltemperaturen når at stige for meget efter hvad jeg synes, inden ydelsen er nede.
Jeg synes bremserne er slidte her i ver 6.78 