Hej Niels-Jørgen,
Du skal ikke bruge det skema som Michael F linker til, for det er til de gamle 5-trins styringer og har nogle helt andre tal end v4.99.
I v4.99 stiller du pillemængde i % i hhv. lav og høj dosering, dvs. i hhv. punkt 2 for lavlast og punkt 3 for højlast.
Punkt 2 lavlast skal stå til 7 og punkt 3 højlast skal stå til 70, når din snegl kun giver 900 g på 6 minutter.
Det giver lavlast på 3 kW og højlast på 30 kW
Samtiig skal du stille opstarts mængden i punkt A1 i den skjulte menu (hold SET-knappen inde i 8 sek.), den skal stå til omkring 36 sek.
Forhåbentlig bruger du ikke pausefyring, men hvis du gør, så skal du også stille pausemængde til 17.
Nu bliver det så lidt tricky, for egentlig skal du nu justere luftmængden i hhv. 10% drift, 50% drift og 100% drift for at få forbrændingen korrekt, men det er ikke så let med en Scotte v4.99 uden stokerkontrol.
Den eneste måde du kan justere på blæseren er ved at tage strømmen og tilkoble den igen mens du holder SET-knappen inde indtil der kommer et A på displayet.
Så har du fat i fabriksindstillingerne hvor:
A = Blæs lav
B = Blæs høj
C = Effekt (skulle være 30 hos dig)
D = Blæs Ilt lav
E = Blæs Ilt mellem
F = Blæs Ilt høj
G = Blæs mellem
...og egentlig skal du låse brænderen til 10% drift og så stille A (blæs lav) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK
...så skal du låse brænderen i 50% drift og indstille G (blæs mellem) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK
...og til sidst låse brænderen i 100% drift og indstille B (blæs høj) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK
Men det er altså ikke så let uden stokerkontrol.
En anden vej er at låse brænderen til 10% drift og så indstille punkt 2 (mætning lavlast) til forbrændingen er OK
...derefter låse brænderen til 100% drift og indstille punkt 3 (mætning højlast) til forbrændingen er OK
Hvis så mætningen i højlast er langt fra de 70, så skal blæseren B (blæs høj) i fabriks indstilling justeres, og derefter skal justeringen af punkt 3 (mætning højlast) gentages med brænderen låst i 100% drift.
Låsning af brænderen i en %-sats gøres ved at sætte samme værdi i punkt E4 og E5 i den skjulte menu (hold SET-knappen inde i 8 sek.),
E4 = minimum drift og E5 = maximum drift.
Hvis de begge sættes til 10, er brænderen låst til 10% drift, sættes de begge til 50, er den låst til 50% drift osv.
Det er altså en bøvlet måde at grundindstille brænderen på, og jeg kan varmt

anbefale stokerkontrol til opgaven.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg har tidligere fulgt din procedure, ligesom jeg af flere gange afvejet ekstern snegl, og kommet frem til samme resultat hver gang: 900 g pr. 6 min.
Glæder mig til at høre, hvad du har af indstillinger.
Mvh
Niels-Jørgen