Forfatter Emne: Intern snegl  (Læst 4120 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Intern snegl
« Dato: Nov 30, 2012, 19:21 »
Hej her stokerforum.

Jeg har et spørgsmål om hvor mange gange den interne snegl skal køre i minutet.
Jeg har en opop blackstar 30 med en 20 kw brænder.Afvejning 1050gram.

MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Intern snegl
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2012, 20:16 »
Kan ikke huske det nøjagtigt med en 6.60 . Idag fra 6.70 er det sådan at den interne snegl kører sammen med den externe . Men jeg mener det er 5 gange i minut.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2012, 20:23 »
Hej Lamborg.

Jeg spørger fordi min står til at køre 2 gange i minuttet og snegl faktor en
jeg troe jeg har fået stillet på dem for længe siden da jeg lige havde fået fyret.

MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Intern snegl
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2012, 20:39 »
ok.
Det er da nok lige lidt i underkanten :-).
Har aldrig haft en 6.60 . Gik fra en 6.34 til  6.69 ( NBE`s bedste :- ) som havde jeg den til at give 20 gr på kørsel på den externe og 5 gange i minut på den interne og det passede meget fint.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2012, 20:46 »
Tak for hjælpen
jeg har nu sat den interne snegl til 5 gange i min. og den eksterne snegl til 25 g så må jeg se hvad der sker ,jeg kan jo også være heldig at der er en som lige ved det 100 %.
MVH SØREN
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Intern snegl
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2012, 20:54 »
Yes men tror ikke det er helt tosset. Mener Martin kørte med 25 g og 5 inden han blærede sig med at opdatere til 10.0 :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2012, 20:55 »
Hej Lamborg
Jeg siger 1000 tak for hjælpen.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Intern snegl
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2012, 21:02 »
Var så lidt . Håber det hjælper :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2012, 21:07 »
Hej Lamborg
Det har det for jeg har fået meget finere kurver.
MVH søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Intern snegl
« Svar #9 Dato: Nov 30, 2012, 21:11 »
Hæ hæ ja det kan jeg se. Når den får for lidt føde så bliver den mavesur. Ligesom vi andre på slankekur :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Intern snegl
« Svar #10 Dato: Nov 30, 2012, 21:17 »
Tror faktisk MHES og jeg endte på at 25 gram var bedst... til vores 10 kW'ere i hvert fald, og så 6 kørsler i minuttet på den interne snegl :)

Det giver et mere jævnt bål størrelse. Du har sikkert haft problemer med at bålet svingede i størrelse hvert halve minut.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2012, 21:34 »
Hej Martin
MHES hjalp mig sidste vinter med p og i så kørte det,og hele sommeren har jeg kørt med pause styring, der har jeg ikke lagt mærke til at den røg, så nu hvor den kører hele tiden så jeg det, og har stillet blæsere og lavet afvejning så begyndte det at køre af H til og jeg kiggede alle mulige steder og så, så lige at der ståd nogle små tal i intern snegl som stod på 2 ,og dosering stod på 6 det undrede mig, Men så kom jeg i tanke om nogle dygtige mennesker på stoker forum og der fik jeg svaret og 1000 tak for det.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html