Forfatter Emne: Mærkeligt spring i drift  (Læst 2843 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pecl61

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +0/-0
Mærkeligt spring i drift
« Dato: Dec 30, 2012, 18:25 »



Hej Forum
Er der nogen der kunne have en forklaring på at mit Scotte - som ellers kører upåklageligt - pludselig i nat - steg fra en normal drift på 10 - 40 % drift - gik i 100 % i 4 timer - og siden har ligget på ca 60 % - uanset at den er over setpoint? (se graf)
Vi var ikke hjemme - så der er ikke noget ekstra forbrug der kan forklare det -  har forsøgt med en grundig rensning ( I kan se det har været slukket 2 gange) - har lukket til VVB uden effekt - ingen problemer med varmen til alle radiatorer.
Alle indstillinger er som de har været de sidste 2 år hvor det har kørt fint.

I aften er brændeovnen også tændt - men stadig går den ikke under 60%.
Den brænder pænt - men det giver jo et noget højere forbrug - ca. 12 kg. mere end igår.

Hilsen
Per
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Scotte 16 kw Opop Kedel
Brændeovn til hygge på kolde aftener
6 KW solceller på taget
Luft til luft varmer installeret (aircondition om somren)
Forbrug : ca. 5,5 tons pr. sæson

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mærkeligt spring i drift
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2012, 19:57 »
Det ser ud som den ikke kan holde temperaturen og stiger i effekt.
Det kan være noget der reducerer snegleydelsen.
Evt. smuld.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Mærkeligt spring i drift
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2012, 20:09 »
Hej,

Helt enig med Michael, du forbruger den varme der produceres, så reguleringen er helt OK.
...så det må skyldes en helt forkert dosering så forbrændingen ikke er korrekt, når nu dit forbrug ikke har ændret sig  ;)

Smuld er et rigtig godt bud

Hilsen
Mchael

Det ser ud som den ikke kan holde temperaturen og stiger i effekt.
Det kan være noget der reducerer snegleydelsen.
Evt. smuld.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2012, 20:09 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline pecl61

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mærkeligt spring i drift
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2012, 22:22 »



Hejsa
Ser ud til at I ramte rigtigt endnu engang - som I kan se på billedet var det hjulpet lidt  at jeg havde renset fyret - men efter jeres svar bankede jeg smuld væk i sneglen - og ændrede autoberegneren fra 1540 gram til 1300. Så kom drift% og det hele til at se normalt ud. Tanken har fået en god gang madolie - så laver jeg en ny beregning imorgen og håber det har nakket det smuld der er.

Normalt får den lidt madolie hver gang jeg fylder piller på - men på grund af julen var alt olien brugt til madlavning ved sidste påfyldning - det sker ikke igen - så må fruen bruge rigeligt med smør næste gang.

Tak for hjælpen og godt nytår til jer.
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Scotte 16 kw Opop Kedel
Brændeovn til hygge på kolde aftener
6 KW solceller på taget
Luft til luft varmer installeret (aircondition om somren)
Forbrug : ca. 5,5 tons pr. sæson

Offline Scotteopop

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Mærkeligt spring i drift
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2012, 09:44 »
Jeg har også brugt madolie hver gang jeg fyldte piller på. men er holdt op og gør det kun når det er nødvendigt. Da jeg fandt ud af det gav ca. 300-500 gram flere piller i autoberegningen hver gang jeg gjorde det. og så langsomt går ned igen så jeg skulle veje piller hele tiden ;)

Godt Nytår  :)
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?

Offline pecl61

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mærkeligt spring i drift
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2012, 12:38 »
 ;D


Ser rigtigt fint ud stadigvæk - nu er den tilbage på en rolig kurve omkring de 30% drift.
Skal vist lige holde lidt øje med smuldet fremover.... :D

Olien fra igår er nu nået sneglen - og der er kun de rene piller i den ... så nytårsaften er reddet - vi kan roligt tage i byen uden at skulle komme hjem til et koldt hus  -  dejligt hvis man ikke skal rode med fyr imorgen  8)...

Hilsen
Per
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Scotte 16 kw Opop Kedel
Brændeovn til hygge på kolde aftener
6 KW solceller på taget
Luft til luft varmer installeret (aircondition om somren)
Forbrug : ca. 5,5 tons pr. sæson