Forfatter Emne: Når aldrig 0 Lux.  (Læst 9995 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Når aldrig 0 Lux.
« Svar #15 Dato: Mar 02, 2013, 13:42 »
Ti hi, det er vist bare Martin der er træt  ;D ;D ;D

Tror du har ret... :P

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Når aldrig 0 Lux.
« Svar #16 Dato: Mar 02, 2013, 14:45 »
Næ nej, jeg mener ikke at fotocellen fejler, det er jo den samme fotocelle, når han bruger det gamle kabel  ;)

...så jeg prøver lige igen...
Jeg tror at der er en eller anden fejl på kablet eller dets montering, der gør at der kommer "fremmed spænding" ind på forbindelsen fra fotocellen.
Det kan være et par klemte ledninger (skadet kabel), en enkelt kore der "kortslutter" mellem to terminaler, fugt mellem ledninger, forkert montering osv.

Hilsen
Michael

Hej
Ok så er jeg vist med, jeg tolkede bare denne linje " Kablet har en eller anden form for fejlforbindelse, så der er for meget signal på ledningen til fotocellen," som om at det var kablet der fejlede, men som jeg forstår dig nu, mener du at fotocellen fejler. Og det kan jeg se logik i.
Selvfølgelig kan der være en kortslutning i kablet, men det er vist næppe tilfældet i den problematik der vendes her.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html