Hmm...
Jeg er ikke enig med dig i din konklusion at "
Så pumpe stop funktionen giver så kun mening når man har timerkørsel evt. kombineret med VVP prioritering "
Lad mig prøve at foklare det på en anden måde...
I praksis har du to termostater der styrer pumpens kørsel, den ene hedder "Pumpe start" den anden hedder "Pumpe stop".
Kun den ene termostat er i drift ad gangen, og det er "Pumpe start" når brænderen kører (altså der er ild i pillerne og drift % er mellem 10 og 100), og "Pumpe stop" når brænderen
ikke kører (altså når drift % er 0).
Det svarer helt til at du fysisk satte to termostater på fyret og skiftede ledningerne mellem termostaterne afhængig af om fyret er i drift eller ikke.
Fyret kan stoppe af mange årsager, flere end du angiver, f.eks.:
- Alarmer
- Ekstern kontakt (trådløs termostat)
- Udetemperatur
Hos mig står "Pumpe start" til 50
oC og "Pumpe stop" til 55
oC, mens kedel setpunkt er 70
oC.
Det betyder at fyret får lov at varme sig selv op til 50
oC før jeg cirkulerer vand i anlægget (hurtig opvarmning) og når fyret stopper, standser pumpen ved 55
oC så VVB'en ikke køles ned.
Hilsen
Michael
Øh, der røg jeg lige af 
Det kan jeg faktisk godt forstå du gjorde, det var knudret skrevet :-)
Reference til dit billede:
- Pumpe start angiver den temperatur kedlen skal op på (eller over) for at pumpen kører når fyret er i drift
- Pumpe stop angiver den temperatur kedlen skal ned på (eller under) for at pumpen stopper når fyret er ikke i drift
Begge temperaturgrænser har en fast hysterese på 5 oC
Altså Pumpe start bruges kun når fyret er i drift og Pumpe stop bruges kun når det er stoppet, uanset hvorfor det er stoppet.
Pumpe stop kan bruges til forskellige ting, afhængig af hvilken temperatur den indstilles til:
- Stil den lavt, og du kan opbruge den energi der er oplagret i kedlen
- Stil den højt, og du sikrer at du ikke trækker varme ud af anlægget (f.eks. fra VVB'en)
OK, jeg er måske selv forvirret, prøver lige med et par spørgsmål så jeg kan lære det helt :-)
Så pumpe stop funktionen giver så kun mening når man har timerkørsel evt. kombineret med VVP prioritering ?
Uden timerkørsel:
Hvis fyret er stoppet fordi setpunktet er nået så vil pumpen kører altid (med mindre jeg sætter den til en værdi inden for drift start/drift stop) da fyret jo vil starte inden kedeltemp når ned på pumpe stop temp ?
Med timerkørsel:
Hvis fyret er stoppet fordi setpunktet er nået eller tiden er løbet ud, så vil pumpen stoppe når kedlen kommer ned på pumpe stop temp og forblive slukket indtil kedlen starter, enten pga timerkørsel eller VVB og hvis kedel temp er over pumpe start temp (0 C pt.) så vil pumpen starte ?
Stoppet via tast:
Hvis fyret er stoppet fordi jeg har stoppet det enten via tast eller stokerkontrol, så vil pumpen kører indtil kedeltemp når ned på pumpe stop temp ?
Håber det giver mening ? :-)