Det er så korrekt som det er skrevet

...men, så skal man altså lige have stoppet fyret så det ikke laver varme

Det kan gøres ved at sætte kedelsetpunkt til 0 som Ole skriver
...eller ved at afbryde ekstern kontakt klemmerne som Per skriver
...eller ved at bruge Stop på ekstern temperatur, hvor man også har en føler til ekstern temperatur.
Læs lige
www.mhes.dk sommerdrift igen hvis du er i tvivl

Hilsen
Michael
Men man skal altså finde en måde at stoppe varmeproduktionen på for bare at køre sommerdrift
Hej
Man kunne jo også bare køre varmtvands drift
En føler i vvb, sætte vvb temperatur til 60 gr. og vvb diff under til 15 gr. (sæt vvb effekt lidt ned da en vvb ikke kan aftage hele effekten) læs evt. www.mhes.dk (sommerdrift
)
så er der altid varmtvand og overskuds varmen går jo i gulvvarmen/håndklæde tørre
Hilsen ½mylund