Dato:
Sep 09, 2013, 16:00 »
Hej har skiftet chip til 6,85 fyret starter op efter 9 minuter er det ok, eltænding er sat til.
Eltænder start 30 s
Eltænder effekt 80%
Blæs start 15
Blæs midt 18
Blæs slut 25
Start inden for 10 minuter.
Logget
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html
N P K
Beta tester
Top of the pop
Indlæg: 1023
Respekt optjent: +15/-1
Sv: Eltænding
«
Svar #1 Dato:
Sep 09, 2013, 16:19 »
Hej
Jeg køre med disse indstillinger på V10
Brændsel 80 gram
Eltænder start 60
Effekt 90
Blæs start 10
Blæs midt 15
Blæs slut 18
Tid 10
Det tager lige omkring 5 min
Logget
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html