Forfatter Emne: PID regulering  (Læst 4851 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
PID regulering
« Dato: Okt 08, 2013, 07:31 »
Hej,

Har studeret en udmærket artikel af MHES om PID regulering, og fiflet lidt med P og I. Jeg vil gerne opnå en mere rolig regulering af kedlen. Som det er nu går kedlen på over 80 grader ved opstart 5:30, hvorefter fyret slukker. Tilsvarende for varmtvandsproduktion. Jeg har sat max ydelse ved varmtvand til 50, og det hjælper lidt, men ikke hvergang. Jeg har sat P=2.0 og I=0.5, og kedel set punkt til 70 grader med over=5 og under=10

Er der nogen PID kyndige der ud fra denne kurve kan komme med en anbefaling?



Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: PID regulering
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2013, 07:38 »
prøv at sætte i ned til 0,15
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: PID regulering
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2013, 09:25 »
Hej,

Har studeret en udmærket artikel af MHES om PID regulering, og fiflet lidt med P og I. Jeg vil gerne opnå en mere rolig regulering af kedlen. Som det er nu går kedlen på over 80 grader ved opstart 5:30, hvorefter fyret slukker. Tilsvarende for varmtvandsproduktion. Jeg har sat max ydelse ved varmtvand til 50, og det hjælper lidt, men ikke hvergang. Jeg har sat P=2.0 og I=0.5, og kedel set punkt til 70 grader med over=5 og under=10

Er der nogen PID kyndige der ud fra denne kurve kan komme med en anbefaling?




Din temperatur er for snævert indstillet.
Du kan med stor fordel hæve diff. over til 15 gr.
Derved kan fyret nå den indstillede kedeltemperatur, med indsvingnings op til 85 gr. uden at stoppe.
Diff under på 10 er ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mogger

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 71
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID regulering
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2013, 19:46 »
Hej,

Har studeret en udmærket artikel af MHES om PID regulering, og fiflet lidt med P og I. Jeg vil gerne opnå en mere rolig regulering af kedlen. Som det er nu går kedlen på over 80 grader ved opstart 5:30, hvorefter fyret slukker. Tilsvarende for varmtvandsproduktion. Jeg har sat max ydelse ved varmtvand til 50, og det hjælper lidt, men ikke hvergang. Jeg har sat P=2.0 og I=0.5, og kedel set punkt til 70 grader med over=5 og under=10

Er der nogen PID kyndige der ud fra denne kurve kan komme med en anbefaling?




Din temperatur er for snævert indstillet.
Du kan med stor fordel hæve diff. over til 15 gr.
Derved kan fyret nå den indstillede kedeltemperatur, med indsvingnings op til 85 gr. uden at stoppe.
Diff under på 10 er ok.

Hej Michael
Tænker jeg kunne gavne af de samme temp differencer. Jeg er dog bekymret for at når fyret så endelig når den valgte temperatur, at den ved nedkøling af herden (læs hvor der blæses igennem og det sidste på herden brændes af) ryger op og tager overkogssikringen....
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: PID regulering
« Svar #4 Dato: Okt 10, 2013, 06:57 »

Hej Michael
Tænker jeg kunne gavne af de samme temp differencer. Jeg er dog bekymret for at når fyret så endelig når den valgte temperatur, at den ved nedkøling af herden (læs hvor der blæses igennem og det sidste på herden brændes af) ryger op og tager overkogssikringen....

Først skal du kontrollere at din overkog faktisk slukker ved 99 gr eller deromkring ( se manual ).
Slukker den ved 85 gr kan du hente 10 gr der.
At man stiller diff over op til 15 gr. er jo fordi den i en periode når over den ønskede temperatur.
Er temperatur spændet for lille, vil du have mange start - stop.
Under normale omstændigheder sker der ikke noget ved at fyret bliver for varmt, og lukker ned med temperatur op til 90 gr.
Men for høj temperatur er dog ikke god ved plastik rør ( Pex rør eller lignende )
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/