Opstart efter kompressor rens
« Dato: Jan 09, 2014, 16:41 »
Jeg har et nyt 10 KW anlæg fra NBE, oplever problemer med genstart efter kompressor rens, ved normal drift temperatur.
Efter rensning stopper anlægget og siger temperatur opnået, når anlægget sår er kommet under de 5% fra den fastsatte fremløbstemperatur, startes op, men der er utallige stop og kan ikke komme tilbage i normal drift, min mistanke er at lægget er gået ned på minimumsdrift og der er for lidt piller til at komme i gang,
Jeg har den nyeste version på v10, er på stokercloud.
Har prøver flere muligheder med højrere % på drift og højere KW på snegl en de 10 % og 1 KW

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Opstart efter kompressor rens
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2014, 17:30 »
Har du et link til styringen ?
Det er måske tiden ventilen er åben, der er for lang.
Det er måske den tid der ikke tilføres piller der er for lang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lindberg

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opstart efter kompressor rens
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2014, 17:46 »
Ventil er åben i 0,6 sek, stop for piller er 180 sek. Brugernavn på cloud er lindberg12

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Opstart efter kompressor rens
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2014, 18:37 »
Forslag til ændringer:
Sæt min ydelse ned til 10% ( ikke 14 % som den er nu )
Hæv min effekt ved 10% hvis ilden er ved at gå ud ved 10% drift.

Skal kompressor rens blæse alt på herden væk, og lave en ny optænding, skal ventilen være åben i længere tid, måske 5.0 sek
Skal brænderen bare køre videre efter rens, skal stop for træpiller sættes ned til måske 30 sek.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lindberg

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Opstart efter kompressor rens
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2014, 18:43 »
Ok jeg prøver dine forslag, jeg skal også nævne at min montør efter at have talt med NBE har sat KW på snegl højere end 1, men i stedet for på 1,6 med den motivering at give flere piller ved lavlast, skal den også rulles tilbage til standard 1 KW

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Opstart efter kompressor rens
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2014, 19:22 »
Ok jeg prøver dine forslag, jeg skal også nævne at min montør efter at have talt med NBE har sat KW på snegl højere end 1, men i stedet for på 1,6 med den motivering at give flere piller ved lavlast, skal den også rulles tilbage til standard 1 KW

Den må gerne blive stående, hvis fyret kan køre jævnt ved 10% drift.
Kan den ikke det, skal den op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/