Forfatter Emne: justering af iltstyring  (Læst 5333 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
justering af iltstyring
« Dato: Jan 04, 2014, 17:33 »
min iltstyring viser 14,5 ved 28% drift og svinger mellem 13-16, men regulerer langsomt, p står på 5,00-i 1,5. har sat i på 2,0 men synes stadig at ilt
justerer langsomt. skal p hæves og i sænkes. er der nogen der har forslag. jeg synes jeg står lidt på bar bund .
woodi brænder 16kw-bs1016 kedel styring 10,0067   
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 17:37 »
Har du et link til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 17:44 »
hvis du mener om du kan se mit fyr på stokerforum så nej jeg har ikke noget link
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2014, 18:02 »
Har du kalibreret sonden opvarmet og i fri luft ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2014, 18:53 »
ja har kalibireret lamda sonden. ny afvejning. justeret 10-50-100. alt står og kører godt. iltstyringen reagerer bare langtsom (bliver ikke stående på det den er indstillet til i ret lang tid). brænderen er også skruet ordentlig fast og fyret er 3mdr gammelt(ingen utætte pakninger). 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2014, 19:31 »
Svært at sige når jeg ikke kan se kurver.
Iltstyring skal jo ikke ræse af sted.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2014, 19:58 »
nej det kan jeg godt se, derfor spørger jeg om hvordan jeg bremser den. hæver p til 6,00 og sænker i til 1,5-1,0
et tips. råd kan bruges. ved at p speeder op og bremser og at i fastholder det punkt du har angivet
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: justering af iltstyring
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2014, 20:23 »

Jeg vedlægger lige først et billede af en 3-timers kurve

og forsiden af skærm



bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: justering af iltstyring
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2014, 20:29 »
Det ser ikke helt tosset ud.
En ting du også kan kigge på er opdaterings tiden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: justering af iltstyring
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2014, 18:48 »
Hej,

Jeg kører med P=5,0 I=0,15 og opdaterings tid=2,0 sek.
Det fungerer fint her  ;)

Hilsen
Michael

nej det kan jeg godt se, derfor spørger jeg om hvordan jeg bremser den. hæver p til 6,00 og sænker i til 1,5-1,0
et tips. råd kan bruges. ved at p speeder op og bremser og at i fastholder det punkt du har angivet
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html