Nu er jeg godt nok ikke fra 7900, men måske kan du bruge mit råd alligevel

Jeg kunne forestille mig at dit problem er at fyret giver for meget effekt fra sig til det varmebehov du har.
En simpel løsning med den v10'er du har er at bruge vejrkompenseringen.
Du sætter den til at have lavere max effekt ved stigende udetemperatur, hvorved dine store opstarts effekter reduceres.
Egentlig kunne du jo bare sætte max effekten ned her hvor der ikke er behov for så meget varme, men fidusen med at bruge vejrkompenseringen til det er at så skal du ikke foretage dig noget når det igen bliver koldere.
Prøv at se om det ikke hjælper på dine problemer.
Vejrkompenseringen kan enten få temperatur data fra en udeføler (T5) eller man kan bruge data fra internetter.
Sæt samplingstiden til ca. 1 time, så får du en jævn regulering.
Du sætter bare alle fremløbstemperaturer til det samme som din ønskede kedeltemperatur, så er det kun max effekten der påvirkes.
Hilsen
Michael
Jeg har længe haft problemer med at mit pillefyr ikke kører stabilt.
Det er blevet konstateret at det er min gulvvarmestyring der laver et eller andet underligt. Jeg har så i en 14 dages tid oplevet at fyret kørte som efter en streg næsten. Ikke de store udsving og den holder sig fint igang.
Det viste sig så efter et par dage at det var fordi styringen til shunten på gulvvarmen var holdt op med at åbne ventilen der tager varmt vand ind.
Jeg har så i dag fået monteret en ny styring som åbner ventilen som den skal og fremløbet på gulvvarmen kan holde sig på et acceptabelt niveau omkring 30 grader.
Men hold nu fast som fyret så går amok igen. Det kører op og ned og ryger op på stoptemp og lukker ned ret tit.
Jeg er meget tæt på at blive så træt af det at jeg overvejer at skifte tilbage til mit oliefyr.
Nogen der kender nogen i mit område (7900) der evt. kan komme med gode råd?