Hej Frank,
Det med sikkerheden er ikke en undskyldning, det er en forklaring

Det går
ikke på udgangen til VVB'en men på udgange til f.eks. ekstern snegl øg el-tænder.
Hvis en solid-state udgang brænder af, kan den lige så godt være konstant sluttet som konstant afbrudt.
Hvis man ikke havde det mekaniske relæ, ville man så risikere at sneglen og evt. el-tænderen bare fortsatte med at køre.
Det er derfor der er indbygget den sikkerhed med mekanisk relæ.
Så har NBE for nylig besluttet at det mekaniske relæ skal slukke når fyret stopper og ikke kun når/hvis der er en fejl (som det var tidligere).
Det er jeg i øvrigt helt enig med dig i er problematisk og noget NBE bør se på/ændre

Problemet er jo at det mekaniske relæ ikke kun slukker for "de farlige udgange" men for alle udgange, altså også din VVB-udgang og f.eks. alarm-udgangen !!
Det Ole foreslår med et relæ er helt tip top

Det du kan gøre er at forbinde relæets spole til VVB-udgangen i stedet for ledningen til LxNC, og så bruge relæets brydekontakt til at sende spænding hen til VVB-ventilen (den tidligere LxNC).
Herved "vendes" funktionen af spænding til VVB-ventilen, og vupti - du har samme funktion som hvis du laver LxNC om til Lx og vender 3-vejs ventilen.
At din 3-vejs ventil bliver stående når du river alt spændingen er ikke så mærkeligt, da den skal have strøm for at bevæge sig overhovedet.
Min gamle 3-vejs ventil har hun to ledninger og har "fjeder retur", så den lukker når der ikke er spænding til den, helt maskimekanisk

Hilsen
Michael
MHES
Den med sikkerhed fatter jeg ikke, det er en dårlig undskyldning 
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Her kan man se der er 3 ledninger, den ene går direkte til FASE L den som forsyner Styring
den anden går direkte til NUL som også forsyner Styring
Nu er der sørme kun den som går til L* tilbage og da der jo allerede er fase og nul helt ud
i den 3 vejs ventil har et overhovedet ingen sikkerheds mæssig funktion 
Så det er en ommer 
Iøvrigt
Hvis min ventil står åben til varme ind i huset og jeg rykker alt strøm fra til styring
så bliver min 3 vejs ventil stående i den stilling åben ind i huset.
Så jeg fatter bare minus 