Forfatter Emne: Manglende cirkulation i solvarmeanlæg  (Læst 11787 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Perdam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Solvarme problem
Manglende cirkulation i solvarmeanlæg
« Dato: Jun 21, 2014, 18:02 »
Mit problem startede i marts/april i år, hvor jeg opdagede at solvarmen var gået på Stop eller Nød kørsel, midt på dagen. cirkulationspumpen kørte på trin 2, ved at sætte den til trin 3 kunne jeg få anlægget igang igen. Det virkede nogle uger, hvorefter der heller ikke var nok til at få anlægget igang, efter 2 dage hvor pumpen havde kørt på trin 3 gik sikringen på styringen (sum comfort 6,1) Jeg har sat ny sikring i og styringen se normal ud, men der er ingen cirkulation af varme fra vacumrørene(manifold). Indtil april havde anlægget kørt upåklageligt i 1½ år. Det er købt som et komplet sæt med 60 rør, til både brugsvand og varme. Anlægget er koblet sammen med et pillefyr og opsat af vvs´er. Han har været ude og lufte ud, 5-6 gange nu, og har skiftet pumpen, men intet virker. Når jeg holder på rørene, føles det som om der er cirkulation, men bare ikke med varmen. Har I nogle forslag?
Hilsen Per

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Manglende cirkulation i solvarmeanlæg
« Svar #1 Dato: Jun 22, 2014, 08:30 »
Det tyder på at solfangeren er blevet varm, og er kommet op over stop temperaturen.
Måske pumpen er stoppet med snavs, eller er defekt.
Er det en spare pumpe ?
Hvad er alle indstillingerne i Pumpe 1 menuen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perdam

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Solvarme problem
Sv: Manglende cirkulation i solvarmeanlæg
« Svar #2 Dato: Jun 22, 2014, 23:15 »
Ja, den kommer over 150 grader hver dag, for øjeblikket :'(
vvs´eren har skiftet pumpen, uden at det hjalp, det er en type ups 15-40 med en 3 trins skifter på.
Jeg ved ikke helt, hvad du mener med pumpe 1 menuen. hvor finder jeg det?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Manglende cirkulation i solvarmeanlæg
« Svar #3 Dato: Jun 23, 2014, 06:56 »
Tryk 1 gang på SET op så på pil ned indtil du kan aflæse menuen til pumpe 1.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/