Det kan være du har besluttet dig, allerede købt eller fået råd andre steder. Men da du skriver størrelsen på huset til 160m2 samt senere et værksted, vil jeg lige høre hvor stort det værksted er og hvor meget isolering, samt varme du har i det?
Grundlæggende skulle det 60kW fyr kunne varme noget op, der ligner 1000m2 eller mere. Så ja buffer er nok en god ting for ikke det skal starte og stoppe ustandseligt. Men hvorfor ikke købe et fyr det passer i størrelsen, undlade al det ekstra udstyr i form af buffertank, pumper, varmeveksler og ventiler.
Der er ikke noget sparet ved at køre start/stop mode og evt. kunne en lille buffer til kaloriferen, hjælpe, hvis du skal bruge meget varme i kort tid.
Alternativt, kunne kigges på at sætte 2*30Kw op i Cascade(eller andre størrelser løsning 10+30kW), så vil du få samme høje ydelse, ved behov og med det tegnede ekstra udstyr i nuværende løsning, tror jeg ikke det bliver dyrere.
Løsningen med Cascade ville derimod blive mere driftsikker og flere reservedele tror jeg er hyldevarer, hvilket oftest betyder hurtigere leverance og billigere pris.
Jeg har prøvet at lave dette diagram for anlægget, er lidt i tvivl om hvordan cirkulationspumpen før pladeveksleren skal styres, kan den styres af pumpen efter veksleren hvis det en autoadapt? Håber det gir mening, kommenter endeligt på det 
Huset er på 160m2 dårligt isoleret
jeg skal ha monteret kalorifer til værkstedet senere den regner jeg med at koble på før pladeveksler