Jeg tror også det er en bedre løsning, men tror du den levere vand nok ved maks. forbrug?
Jeg tænker ca. 2500l/h ved 30kW (jeg mener at huske at Morten presser fyret af og til) Ved 2500L/h skal der være 0,4 bar over ventilen.
Jeg har ingen praktisk erfaring med det, andet en at jeg brugte ovenstående ventil som fremløbshunt på det gamle oliefyr, men valgte den fra som retur shunt på fyret og indsatte en 1" rav ventil i stedet og genbrugte ravi termostaten.
Jeg har så også en sjælden gang lidt problemer, men det tror jeg er fordi at shunten sidder på siden af et kryds, hvor den nok burde sidde i et strøm-tee, eller endnu bedre at varme anlægget sad i siden af krydset. Men selvfølgelig er man ude over at tænke på rørføring, når man tvangsblander returen. Men jeg har på mit 30kW anlæg skiftet pumpen til en magna og der ser det ud som om Morten har en Alfa, hvilket jeg tror kan være i underkanten til 30kW forbrug.
Til sidst ved jeg ikke om en gulvvarme kan "suge", for det kan jo også sætte 2-vejs shunten ud af kraft og her er 3-vejs jo langt bedre.
OK, så har du også andre ventiler end strengreguleringsventilen
...men desværre er kapaciteten på returshunt ventilen nok ikke god nok.
En termostatisk 3-vejs shuntventil vil nok være sagen til dit anlæg, specielt når man tager hensyn til det forholdsmæssige store volumen i anlægget.
En Danfoss TVM-H DN25 eller endnu bedre en Danfoss VMV DN20 kombineret med et RAVI termostathoved ville sikkert være sagen
Hilsen
Michael
Hej Morten.
Hvis den strengreguleringsventil der ses på billedet, er returshunten, så har den ingen virkning under VVB-drift, og derfor har du al for lav returtemp under VVB-drift...
Jeps, der er ikke andre ventiler. Vil det være nok at montere et strømtee , eller skal der en helt anden løsning til ?
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/fittings-jernroer/sort-fittings/fittings4/stroemtee1/sort-stroemtee-12