Hej,
Når jeg ser på kurverne ligner det mest af alt et svingende forbrug og ikke en dårlig regulering.
Mønsteret for over-/undersving er nærmest fast.
Det du kunne gøre er at sætte min og max drift% fast til en ydelse i en time og se om kedeltemperaturen så svinger ligesådan.
Hvis den gør det, så er årsagen sving i forbruget.
Hvos du låser brænderen til 45-50% ser det ud som om det er dit gennemsnits behov lige nu.
Hilsen
Michael
Synes kedeltemp. har kørt meget ujævnt.... Sådan hele tiden op og ned mll. 60-70 (og endda under 60)
- der er ikke stillet på radiator termostater Og sårn...
Kan blæsevejr gør driften ustabil? Eller måske er udsvingene ikke unormalt?
Der er to bad med gulvarme - monteret på radiator/retur, men her er der heller ikke pillet ved noget 