Forfatter Emne: Motorventil til vejrkompensering sidder fast  (Læst 4459 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Familienmh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +1/-0
Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Dato: Mar 04, 2016, 07:14 »
Da jeg stod op i morges var der skide koldt i huset. Ind på tlf og tjekke fyret. Efter at det har varmet VVB i går aftes, har der manglet brændsel, gået ud, startet op, gået ud, og derefter ''Temperatur opnået''.  Motorventilen står som 100% åben, men da jeg pillede motordelen af kunne jeg se at den var lukket. Den sad lidt i spænd da jeg satte en spidstang på og åbnede.
Efter at have pillet motoren af kører den heller ikke op eller ned, så har en mistanke til at den er færdig:-(

Er der andre der har oplevet dette?
« Senest Redigeret: Mar 04, 2016, 07:44 af Familienmh »
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.

Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2016, 08:33 »
Da jeg stod op i morges var der skide koldt i huset. Ind på tlf og tjekke fyret. Efter at det har varmet VVB i går aftes, har der manglet brændsel, gået ud, startet op, gået ud, og derefter ''Temperatur opnået''.  Motorventilen står som 100% åben, men da jeg pillede motordelen af kunne jeg se at den var lukket. Den sad lidt i spænd da jeg satte en spidstang på og åbnede.
Efter at have pillet motoren af kører den heller ikke op eller ned, så har en mistanke til at den er færdig:-(

Er der andre der har oplevet dette?

Din vejrkompensering står på NEJ = ikke aktiv.
Er det derfor den ikke regulere ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Familienmh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2016, 09:04 »
Nej, jeg slog den fra da jeg kørte hjemmefra i morges for en sikkerheds skyld. Jeg forsøgte at justere på temp i VK for at fremprovokere en motor-justering, uden held, og så slog jeg den fra.
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.

Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2016, 10:32 »
Er den kørt ud i en yderstilling, og skal så køres den anden vej for at den kan åbne og lukke igen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Familienmh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2016, 11:45 »
Jeg kunne se på clouden at fyret kørte med ca 80%, hvilket ikke er normalt, så jeg slukkede fyret, pakkede mine ting og kørte hjem. Jeg kan så se at i boksen hvor jeg har samlet ledningerne, der var den røde ledning knækket ??? Måske jeg har spændt for hårdt den gang jeg samlede det hele. Men den er sat på nu, og fyret er startet op, og den er i gang med at åbne til 100% nu, så nu funker det. Så i weekenden skiller jeg boksen ad, og presser tyller på de ledninger der var loddetin på fra fabrikken. Resten er tyllet.
Så nu er det startet op, så vil lige prøve at se hvordan kurverne arter sig:-)
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.

Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page

Offline Familienmh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Motorventil til vejrkompensering sidder fast
« Svar #5 Dato: Mar 04, 2016, 19:49 »
Efter opstart kørte det stadig med for højt forbrug, så jeg har resettet, og begyndt forfra, og nu ser alt ud til at være som før.

Men.... Jeg kan så se at når den har varmet vvb op, så lukker den ventilen med det samme, selvom den i menuen VVB er sat til at forblive i VVB-drift i 15 min, hvilket jeg i sin tid gjorde for at undgå at den enten gik ud, eller i for temp. Hvorfor vil den ikke forblive i VBB-drift?
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.

Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page