Hmm, det fungerer faktisk sådan

Pumpestart definerer hvilken temperatur kedlen skal op over når fyret kører før pumpen starter og pumpestop definerer hvilken temperatur kedlen skal
under når fyret ikke kører før pumpen stopper.
Så hvis du har pumpestop til f.eks. 40
oC, vil pumpen køre i den situation du beskriver (kedlen 70-72
oC), så jeg forstår ikke lige hvad det er du vil ændre.
Hilsen
Michael
Har selvfølgelig også de tanker, som du skriver om.
Når mit fyr er gået i stop pga temp. (Kan sagtens strækkes over 1-3 timer)
Og samtidig aftager 2xgulvvarmepumper en smule varme. Og der ser jeg nogen gange at kedel temp på 70-72 grader og retur 28-32 grader. Hvis nu pumpestart kunne startes på returtemp ved 40-45 grader. Så ville der jo ikke være for stor temp forskel på top og bund.
Det er deraf mit ønske kommer.