Forfatter Emne: Ext stop temp  (Læst 3634 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Ext stop temp
« Dato: Mar 20, 2016, 16:09 »
Jeg er ved at eksperimentere lidt med en extern føler som en slags vejrkompensering.

I menuen temperatur har jeg indstillet Kontakt vent til 10 minutter, men det virker ikke, fyret stopper præcis når ext temp stop er opnået og ligeledes starter det ligeså snart diff under er nået.

Har jeg misforstået funktionen af kontakt vent eller skal det ikke være en slags buffer, så fyret ikke starter/stopper på hurtige temp ændringer.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ext stop temp
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2016, 16:31 »
Mærkeligt, jeg har fået mail om at Michael F har skrevet et svar på dette ???
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ext stop temp
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2016, 17:10 »
Mærkeligt, jeg har fået mail om at Michael F har skrevet et svar på dette ???

Ja, så får du et her  :)
Den burde holde en pause på de 10 min du har indsat.
Måske der er en bug i din chip ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ext stop temp
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2016, 17:19 »
Øv, det kan nok ikke betale sig at begynde at udskifte chippen for det.

Jeg må prøve med en større diff under og se om det hjælper.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ext stop temp
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2016, 11:05 »
Hej Ole,

Måske misforstår jeg dit indlæg, men som jeg læser det bruger du temperaturindgangen T5 for ekstern temperatur til at lave stop af fyr når "Ekstern stop temperatur" er opnået og start igen når "Diff under" er underskredet.

Det med ON/OFF forsinkelde på "Kontakt" er noget helt andet.
Det er forsinkelse af indganmgen "Ekstern kontakt" som kan bruges til f.eks. en termostat med en kontakt i, et tænd/sluk ur med potentialfrit kontakysæt  eller en ganske almindelig tænd/sluk kontakt.
Det har atså intet med "Ekstern temperatur" på T5 at gøre.

Hilsen
Michael


Jeg er ved at eksperimentere lidt med en extern føler som en slags vejrkompensering.

I menuen temperatur har jeg indstillet Kontakt vent til 10 minutter, men det virker ikke, fyret stopper præcis når ext temp stop er opnået og ligeledes starter det ligeså snart diff under er nået.

Har jeg misforstået funktionen af kontakt vent eller skal det ikke være en slags buffer, så fyret ikke starter/stopper på hurtige temp ændringer.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ext stop temp
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2016, 11:24 »
Hej Michael

Du har forstået det helt korrekt, men jeg begik den dødssynd at antage, at når kontakt vent stod under ext temp i menuen, så måtte de hænge sammen.

Efter at have banket det værste støv af manualen, fandt jeg dog også ud af, at det er til en kontakt.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi