Hej!
Hvad er årsagen til at mit fyr pludselig får varm skakttemperatur? Har slukket fyret flere gange og prøvet at starte op igen, men med samme resultat at fyret efter ca. 10 min er oppe på 70 grader og går i alarm. Er der nogen der har et svar på hvad årsagen kan være!
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

michael f

Det kan være en indstilling,
det kan være manglende rens.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Leif P

Hvis du slukker fyret, bør du tage herden ud og rense den før du starter op igen (hvis der ikke er kompressor rens), da det normalt er fordi der ligger en kage af piller på herd. Husk at rense under den også :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

flaune

Har lige renset fyret fra a-z og det var efter rensningen det begyndte med at gå i alarm med varm skakt, har ikke haft nogen problem med det før nu?
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

Leif P

Da kan det være mange ting, så det bedste er at sætte dit brugernavn til stokercloud (hvis du har det) ind i dit signatur, så andre kan se dit fyrs grafer :)
Det er svært at se hvad der er galt uden at se graferne fra fyret :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

scottedor

er du sikker på at du har fået asken ud under bagerste røgslag
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Leif P

#6
Ja korrekt, og at der er en plade i bunden under bagerste og næstbagerste røgslag, som skal løftes i et øje som passer til modsatte ende af skraberen til at rense fyret, for at få asken ud, så det ikke lukker for luftstrømmen :)
Denne tror jeg mange overser.
Update. Ups, det er nok også det Scottedor mener :-[ , men så er det da skåret mere ud i pap :)
Citat fra: scottedor Dato Maj 14, 2016, 22:00
er du sikker på at du har fået asken ud under bagerste røgslag
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

flaune

Er på stokercloud og mit fyr er et 10 kw scotte med v7 styring og jeg er er klar over det med bageste røgkammer. Det er som om der ikke rigtig er noget blæs på flammen!
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

MHES

Kontroller lige om du er kommet til at vende herden (risten) den forkerte vej.
Den rustfri kant der er under herden skal vende væk fra brænderen/sneglen.

Hilsen
Michael

Citat fra: flaune Dato Maj 15, 2016, 06:29
Er på stokercloud og mit fyr er et 10 kw scotte med v7 styring og jeg er er klar over det med bageste røgkammer. Det er som om der ikke rigtig er noget blæs på flammen!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

flaune

Herden vender rigtig, men da jeg startede anlæget op efter rensningen hørte jeg en mærkelig lyd som jeg ikke har hørt før nærmest som et skud, men piller blev kørt ind som normalt dog ikke med særlig megen blæs på flammen og efter ca. 10 min blev skakttemperaturen 70 grader og anlæget gik i alarm. Prøvede det flere gange med samme resultat?
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

michael f

#10
Tag faldrøret op og se om intern snegl køre som den skal,
og se om der er pillestykker/smuds i blæserribber.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/