Forfatter Emne: hjælp... extern snegl virker ikke  (Læst 3270 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline cblom

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
hjælp... extern snegl virker ikke
« Dato: Maj 26, 2016, 19:03 »
hej i forummet
har et lille problem med min externe snegl når jeg sætter den til så går styringen på overkog...
mit spørgsmål er om jeg kan skifte udgang til den extern snegl da jeg gerne skulle kører med det i aften

mvh
michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp... extern snegl virker ikke
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2016, 19:51 »
Hej Michael,

Det er meget få oplysninger du kommer med, men jeg går ud fra at det er et NBE fyr der er tale om.
Hvis det er, så kan du ikke skifte udgang til den eksterne snegl.

Du skriver ikke noget om hvor gammelt fyret er og om det ellers har kørt uden problemer.
Det ville også være fint at vide hvad du har foretaget op til at fejlen er opstået.

Det lyder mest som en monteringsfejl eller manglende jordforbindelse, men det er et skud i blinde.

Hilsen
Michael


hej i forummet
har et lille problem med min externe snegl når jeg sætter den til så går styringen på overkog...
mit spørgsmål er om jeg kan skifte udgang til den extern snegl da jeg gerne skulle kører med det i aften

mvh
michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: hjælp... extern snegl virker ikke
« Svar #2 Dato: Maj 27, 2016, 16:53 »
jeg havde samme symptom for et par uger siden - det hjalp at skifte kondensatoren i extern snegl
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt