Har lige fået installeret nyt scotte-fyr - 10kw - og også sat den på stokercloud her i weekenden.
På styringen kan jeg se internet symbol, begge routere (via elnet) lyser grønt. I Systemindstillinger kan jeg også se ip og mac adresse, så alt skulle være OK. MEN - i stokercloud siger den, at den ikke har forbindelse. Hvad kan der være galt monstro?
Jeg har prøvet at genstarte alle routere, men det har ikke hjulpet.
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny Scotte
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2016, 13:01 »
Måske en genstart af fyret kan løse problemet.
Sæt gerne et link ind til din styring, gerne i din signatur  :)
« Senest Redigeret: Aug 29, 2016, 13:02 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny Scotte
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2016, 16:34 »
ta for svar  :) Det prøver jeg :)

http://stokercloud.dk/dev/thisted.html
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny Scotte
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2016, 16:59 »
Den er ikke på nettet  O0

Følg proceduren for indstilling af wireless http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Wireless-guide-DK-ENG.pdf

Sluk for internet boks - router og styring på fyret.
Tænd så internet boks og se at der kommer lys i alle dioder.
Tænd så router og se at alle dioder lyser.
Tilslut wireless router.
Tænd så styring til fyret.
« Senest Redigeret: Aug 29, 2016, 17:04 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny Scotte
« Svar #4 Dato: Aug 29, 2016, 21:59 »
 :) Tak for det Michael - så kører det :)
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny Scotte
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2016, 05:48 »
:) Tak for det Michael - så kører det :)

Du skriver i din signatur at det er en 10 kW brænder, men du har indstillet den i styringen til 20 kW  O0
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/