Hmm, det her er lidt ligesom at sælge elastik i metermål 
...vi har ikke rigtig noget konkret at gå ud fra (semi godt isoleret hus) og der skal muligvis tilføjes noget (værksted der skal varmes op til 10-15oC), samtidig med at huset bliver bedre isoleret 
Det er mange ubekendte i regnestykket 
Men taget ud fra dit nuværende vinterforbrug på 11 tons træpiller og en modernisering fra en Roca P30 til en RTB, vil jeg tro at en 16 kW kan klare opgaven.
Alternativet er en 30 kW, men den synes noget overkilled til 180 m2.
Modsat er en udvidelse med 80-100 m2 trods alt en forøgelse af det opvarmede areal med 45-55%.
Dit oprindelige spørgsmål var om du skulle gå efter en 10 kW eller en 16 kW, men nu er det skiftet til om det skal være en 16 kW eller en 30 kW 
Jeg er ret sikker på at en 16 kW er den rigtige størrelse til dit nuværende behov.
Spørgsmålet er så hvor meget du sparer ved bedre isolering af huset og hvor meget energi du skal bruge til værkstedet.
Hilsen
Michael
Hej,
Jeg glemte lige at spørge om "Autoberegning" i menuen "Autobergning" er sat til "Ja".
Hvis det er tilfældet, så er din brænder en 24 kW.
Hilsen
Michael
For at finde fyrets maksimale effekt skal du aflæse nogle tal i styringen.
I menuen "Autoberegning" aflæses "Sneglydelse"
I menuel "Mætninger" aflæses "Lav ydelse" og "Høj ydelse"
Oplys tallene her, så skal jeg beregne din brænders effekt.
Hilsen
Michael
Snegl ydelse 1300
Lav ydelse 6,07
Høj ydelse 38,7
Tak 
Den er sat til ja.
Uhhh 24Kw er det ikke lidt vildt? Kan jeg så godt nøjes med en 16Kw i RTB modellen?
Kan godt se der er nogen ukendte factor, men mht isolering af huset KAN det kun blive bedre, om jeg så ender med at koble værkstedet på eller det kommer et lille fyr der ind, må tiden så vis, det har lange planer endnu. Indtil videre skal jeg nok holde mig til at varme huset op. Evt kun jeg gemme det gamle fyr, og smide in på værkstedet eller en pille brandeovn. Men vis vi holder os til kun huset som det er. Burde jeg kunne klare mig med en 16Kw?