Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen,
uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70
oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40
oC og 70
oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.
1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.
2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen
efter vejrkompenseringssløjfen.
3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.
Hilsen
Michael
Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:
1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?
2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....
3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?