Forfatter Emne: RTB10 kedel temperatur svinger en del.  (Læst 2724 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kettner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB10 kedel temperatur svinger en del.
« Dato: Nov 08, 2017, 08:26 »
Hej

Jeg synes at min kedel temperatur svinger noget, ved ikke om det er normalt?

Så hvis i ved om det er normalt, eller der kan laves nogle justeringer venligt skriv.

 
info:

Cirkulationspumpe alpha 2, står til konstant hastighed (2)

Shunt ved fyret står til ca. 56°C

Åben ekspansionstank

Varme til fyret går igennem, en 500L buffertank der står inden i huset (ingen spirral, kun åben huller) opvarme ca. 120L fra hul (indgang, ca. 40cm fra toppen af buffertank) til hul (udgang, 80cm toppen af buffertanken) i samme side så der altid er varmt brugsvand som hentes fra buffertank 10cm fra top men en varmeveksler. Buffetank bliver også opvarmet af Solvarme. Kan se i solstyringen at temperaturen i de forskellig niveau meget konstant i buffertanken svinger næsten ikke.     

Stampemølle 8mm træpiller (har stadigvæk lidt hele kaffebrune i askeskuffen, men skifter snart til anden mærke)


https://stokercloud.dk/v3/#/kettner/main-page


Mvh. Peter Kettner
Peter Kettner , Nordfyn
RTB10 fyr & RTB320 silo fra 2017-10
180m2 bolig fra 1912, stampemølle 8mm træpille forbrug med gamle fyr 8100kg på ca. 6-7 md. Forbrug med nyt fyr kommer
https://stokercloud.dk/v3/#/kettner/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: RTB10 kedel temperatur svinger en del.
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2017, 08:47 »
Hej

Jeg synes at min kedel temperatur svinger noget, ved ikke om det er normalt?

Så hvis i ved om det er normalt, eller der kan laves nogle justeringer venligt skriv.

 
info:

Cirkulationspumpe alpha 2, står til konstant hastighed (2)

Shunt ved fyret står til ca. 56°C

Åben ekspansionstank

Varme til fyret går igennem, en 500L buffertank der står inden i huset (ingen spirral, kun åben huller) opvarme ca. 120L fra hul (indgang, ca. 40cm fra toppen af buffertank) til hul (udgang, 80cm toppen af buffertanken) i samme side så der altid er varmt brugsvand som hentes fra buffertank 10cm fra top men en varmeveksler. Buffetank bliver også opvarmet af Solvarme. Kan se i solstyringen at temperaturen i de forskellig niveau meget konstant i buffertanken svinger næsten ikke.     

Stampemølle 8mm træpiller (har stadigvæk lidt hele kaffebrune i askeskuffen, men skifter snart til anden mærke)


https://stokercloud.dk/v3/#/kettner/main-page


Mvh. Peter Kettner

Du har nogle udsving på temperatur grafen, men din PI regulering fanger fint udsvingene.
Man kan altid finnørde til lidt bedre regulering, men som det er ved dig nu, er det fint  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/