Forfatter Emne: Min. Kedel  (Læst 3056 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lykkejacobsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Min. Kedel
« Dato: Dec 17, 2017, 09:58 »




Hej. Jeg har problemer med mit pillefyr.
Billedet forklare problemet. Det er et blackstar v7/v10.
Jeg synes jeg har forsøgt alt. Det tænder fint op men efter nogle timer melder det fejlen 'min. Kedel'
Nogle der kan hjælpe? Er efterhånden ret træt af det!

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Min. Kedel
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2017, 10:09 »




Hej. Jeg har problemer med mit pillefyr.
Billedet forklare problemet. Det er et blackstar v7/v10.
Jeg synes jeg har forsøgt alt. Det tænder fint op men efter nogle timer melder det fejlen 'min. Kedel'
Nogle der kan hjælpe? Er efterhånden ret træt af det!

Det er en V6 styring.  :)
Når du tager strømmen fra - vent lidt - strøm på igen,
så står styrings og versions nr et kort øjeblik i display.

Find derefter en manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Og lav en frisk indregulering som vist i manualen  :)

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Min. Kedel
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2017, 10:11 »
Hej,

Din styring er hverken en v7 eller en v10, men en v4.xx  ;)
...i hvert tilfælde hvis man skal gå efter billedet  :)

Du skal rette "Max kedel diff." i menuen "Temp. alarm" som findes under "Udvidet setup.
"Udvidet setup" kommer du ind i ved at holde SET-knappen trykket ind i 6 sekunder, og så er "Remp. alarm" den nederste menu.

"Max kedel. diff." bestemmer hvor stor forskel der må være mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur.

Hilsen
Michael






Hej. Jeg har problemer med mit pillefyr.
Billedet forklare problemet. Det er et blackstar v7/v10.
Jeg synes jeg har forsøgt alt. Det tænder fint op men efter nogle timer melder det fejlen 'min. Kedel'
Nogle der kan hjælpe? Er efterhånden ret træt af det!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lykkejacobsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Min. Kedel
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2017, 10:17 »
Hej,

Din styring er hverken en v7 eller en v10, men en v4.xx  ;)
...i hvert tilfælde hvis man skal gå efter billedet  :)

Du skal rette "Max kedel diff." i menuen "Temp. alarm" som findes under "Udvidet setup.
"Udvidet setup" kommer du ind i ved at holde SET-knappen trykket ind i 6 sekunder, og så er "Remp. alarm" den nederste menu.

"Max kedel. diff." bestemmer hvor stor forskel der må være mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur.

Hilsen
Michael
[/quote]


Den står på 40, som er max. Hvad skal jeg stille den på?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Min. Kedel
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2017, 11:11 »
Det er simpelthen fordi at det ikke kommer op i temperatur hurtigt nok. man kan måske ændre tallene så man tillader at den ikke kommer op i temperatur, men jeg ville hellere kigge på hvorfor den ikke kommer op i temperatur.

Er det et anlæg i har kørt med i mange år og uden problemer? eller er det noget i lige er flyttet til og måske ikke har fået grundjusteret?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lykkejacobsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Min. Kedel
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2017, 11:20 »
Det er simpelthen fordi at det ikke kommer op i temperatur hurtigt nok. man kan måske ændre tallene så man tillader at den ikke kommer op i temperatur, men jeg ville hellere kigge på hvorfor den ikke kommer op i temperatur.

Er det et anlæg i har kørt med i mange år og uden problemer? eller er det noget i lige er flyttet til og måske ikke har fået grundjusteret?

Det er et anlæg der før har kørt i mange år upåklageligt. Det har dog været slukket i 2 år inden vi flyttede ind. Men et par dage inden vi flyttede ind, havde udlejer en ude og kigge på det, og den første nat kørte det perfekt, efterfølgende er det så begyndt at skabe sig. Er godt træt af det og har ikke en dyt forstand på det  :(