Hej,
Ok, men det giver stadig ikke mening at begrænse effekten i vejrkompensring for at "kompensere" for fejlindstillet PI-regulator

Hvis dit fyr skyder mere end 8-10
oC over setpunktet ved opstart fra "kold kedel", skal du reducere I-faktor og måske øge P-faktor, men det vigtigste er at du ikke reducerer drifteffekten i vejrkompensering.
Din ilt-styring kører med standard set-up, som desværre er helt fejlagtig.
I ilt-styringen har du reelt to PI-regulatorer, én for blæser og én for træpiller, men hvis de begge er PI, vil din iltstyring aldrig finde på plads.
Blæser PI bør kun være P-regulator og træpille PI bør kun være I-regulator.
Ideen er at blæser regulatoren tager sig af hurtige kortvarige ændringer i trækket, mens træpille regulatoren tager sig af reguleringen på længer sigt.
Jeg ville ønske at NBE fjernede I-faktor på O
2-regulator for blæser og P-faktor på O
2-regulator for træpiller, det ville fjerne mange dårligt fungerende O
2-regulatorer, men det er jo bare mit ønske

Det vi selv kan gøre er at sætte blæser I på 0 og træpille P på 0.
Selv kører jeg med blæser P=10 og I=0 - træpiller P=0 og I=0.1 samt en opdateringstid på 5 sek.
...det spiller

(se billede af mit setup nedenfor)
For at indstille et fyr ordentligt bør man gøre det i denne rækkefølge:
- Afvej snegl og indtast i styring.
- Indreguler forbrænding (blæserluft) ved hhv. 10%, 50% og 100% drift (O
2-regulering på vis)
- Indreguler PI-regulator for temperatur styring
Herefter kan man sætte O
2-regulering til at regulere, når man har aflæst og indtastet O
2-tal ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Hej,
Må jeg spørge hvilke overvejelser der ligger bag begrænsningen af af max. effekt i vejrkompensering ?
Som jeg ser det bevirker det ikke andet end at dit fyr er lang tid om at komme op i temperatur og dermed få en fornuftig returtemperatur.
Det medfører også at din I-andel i PI-temperatur regulatoren vokser til voldsom andel og dermed kan blive anledning til "over-shot".
Helt ærligt har jeg aldrig set fornuften i at kunne begrænse effekten i vejrkompenseringen, udover at kunne sætte den til 0 (nul) hvis den skal bruges til "Ekstern stop temperatur".
Styringen har en fornuftig PI-regulator til effekt reguleringen, og den forstyrres bare af begrænsningen.
Hilsen
Michael
Hej igern
Ja selvfølgeligt.
Jeg kan ikke få det indstillet ordentligt, den er ikke længere.
Jeg begrænser effekten netop for ikke at skyde vildt over som det gør med std. værdier.
Når fyret starter op har det typisk noget gulvarme, ventilationen og VVB?en at slæbe op. Så BANKER det ovenud af skalaen og slukker på "temperatur opnået"
Jeg har skiftet til piller jeg har 10 tons af så jeg håber at få det indstillet ordentligt hen af vejen men bare iltstyringen skyder jo flere % på begge sider, uden reguleringen så alene at få den til at ramme stabilt på de 3 trin, og lave en fin aske er faktisk ikke lykkes endnu.
Jeg er bestemt ikke ubetinget tilfreds erkender jeg.
Jeg betalte for et servicebesøg til opstart for ikke at skulle opfinde den dybe tallerken selv. Der blev IKKE regeluret på PI eller noget andet.
Efter skifte til DanPellets skal fyret køre med noget mere luft siger mine foreløbige observationer.