Hej,
Uanset hvor meget du justerer på PI, vil du aldrig kunne få fyret til at regulere ned hurtigt nok når det går fra 60% drift til "ingen har brug for varme mere".
Reguleringen kan intet gøre før temperaturen i kedlen er over setpunktet, og så er det i dit tilfælde "bare om at komme ned i ydelse", så i praksis skal både P og I være så store som muligt.
Det vil dog give dig problemer under normal drift at P og I er meget store, så det er ikke løsningen.
Løsningen ligger i at dit varmeaftag skal jævnes ud, hvis du vil have at fyret ikke skal stoppe.
Her drejer det sig om at køre med så lav en fremløbstemperatur i gulvarmesløjfen som overhovedet muligt.
Det vil sikre at gulvarmekredsene er åbne det meste af tiden, og giver den største sandsynlighed for at der altid er mindst én af kredsene der er åben.
Prøv at læse min vejledning om gulvvarme og træpillefyr her
http://mhes.dk/Gulvvarme%20og%20pillefyr.pdfHilsen
Michael
hej herinde det er lang tid siden jeg har været her inde for mit fyr har kørt godt i 5år og jeg har selv kunnet justere det. har lige fået sat motorstyring på og trådløs termostat på se billede
mit problem nu er at fyret ikke regulerer ned hurtigt nok skyder over og lukker ned når det har kørt på 60% i lang tid f.eks. 2 timer og al gulvvarme så lukker på en gang
jeg tror at jeg skal regulere på I men hvor meget og skal tallet være højere eller lavere for at få det til at bremse hårdere op