Forfatter Emne: Nyt fyr  (Læst 2968 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline gadusn.dk

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Nyt fyr
« Dato: Apr 23, 2019, 13:58 »
Min gamle opop og v. 4.99 er ved at være udtjent, og har tænkt på at erstatte det med et BS+ v.13.
Et gennemgående problem på 4.99 har været slagger/ kager på herden som blæserrens ikke har kunne fjerne. Her tænker jeg på de MEGET svingende kvaliteter på pillerne.


Kan kompressorrens klare selv vanskelige slagger/ kager på herden.???

Og hvad er der driftsmæssige fordel ved fumus frem for "almindeligt", hvis man nu har godt med træk i sin skorsten.:-) ?? Og kan det faktisk suge røg ved et dårligt træk i skorstenen.


Til sidst: Hvad er rensningsbehovet på en BS+ i virkligheden ( og ikke i salgsmaterialet) :-
« Senest Redigeret: Apr 23, 2019, 13:59 af gadusn.dk »

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Nyt fyr
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2019, 14:23 »
Jeg har en OPOP H418 kedel, og den er ikke udtjent, og jeg ville aldrig bytte den ud med en lukket kedel. Selv om man har læst mange gange at den er alt for utæt til ilt styring, må jeg sige at det kører fantastisk.

Jeg har haft kompressorrens, den tager ikke alle mine slagger, jeg skal give den en tur med stålbørsten, men den kan klare sig 14 dage, og det dækker mit behov..
Man kan jo købe piller der ikke slagger, men jeg syntes der er andre fordele ved mine fra Stampemøllen, så dem fortsætter jeg med. Efter jeg fik iltstyring er slagge problemet blevet reduceret væsentligt.

Men kompressorrens og en V7 styring, gør underværker..

Jeg tror manuel rens er meget variabelt, alt efter hvilke pillerfabrikat man vælger.. nogle vil sikkert sige en uge, mens andre kan køre ½år eller mere.. det kommer jo også an på forbruget, flere piller sviner jo mere end færre... så det er nok et spørgsmål med mange svar.


Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nyt fyr
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2019, 14:48 »
Hej,

Kompressorrens kan klare meget, men hvad er "vanskelige slagger / kager" ?
Slagge og askekage varierer fra træpille til træpille og hænger også sammen med fyrets forbrændingsindstillinger.
Mange problemer med slagge / askekage kan faktisk klares med korrekt indstilling af forbrændingen, men der findes også træpiller der er af så dårlig kvalitet at det ikke lader sig gøre.

Jeg har en RTB med kompressorrens af både kedelflader og selve brænderen og har generelt ingen problemer.

Jeg har også røgsuger på min RTB ligesom der er på Fumus, og jeg har generelt ikke problemer med skorstenstræk.
Min skorsten er lang og isoleret og har et super træk, men på en varm sommerdag hvor fyret måske kun skal køre 0,5-1 time for at lave varmt vand, kan det knibe med at få "gang i skorstenen".
Her hjælper røgsugeren fantastisk, ligesom den hjælper med at holde trækket nede når der er meget træk.
Det skal siges at min røgsuger kører efter en undertryksføler i selve fyrboksen.

Rensningsbehovet i et hvilket som helst fyr kommer an på flere parametre:
 - Mængden af træpiller der forbruges
 - Kvaliteten af træpillerne
 - Kvaliteten af forbrændingen

På min RTB tømmer jeg askeskuffe efter ca. 1000 kg, men den kunne sagtens køre længere.
Jeg tager toppen af én gang om året for at inspicere kedlen indvendigt, men indtil nu (flere år) har jeg ikke gjort andet end kikke og sætte toppen på igen.
Så hos mig fungerer kompressorrens 100%

Hilsen
Michael

Min gamle opop og v. 4.99 er ved at være udtjent, og har tænkt på at erstatte det med et BS+ v.13.
Et gennemgående problem på 4.99 har været slagger/ kager på herden som blæserrens ikke har kunne fjerne. Her tænker jeg på de MEGET svingende kvaliteter på pillerne.


Kan kompressorrens klare selv vanskelige slagger/ kager på herden.???

Og hvad er der driftsmæssige fordel ved fumus frem for "almindeligt", hvis man nu har godt med træk i sin skorsten.:-) ?? Og kan det faktisk suge røg ved et dårligt træk i skorstenen.


Til sidst: Hvad er rensningsbehovet på en BS+ i virkligheden ( og ikke i salgsmaterialet) :-