Udgangs triac'erne er for det meste 10A, altså 2300W, men strømmen til printet er begrænset til en 4A sikring så samlet set har du 920W til rådighed. Det er altid muligt at sætte et ekstra solid state relæ på udgangen, altså lave en ekstra styring.
Jeg kender ikke teknikken i dit fyr, men NBE styringen er designet til NBE brænderen, så bruger man den til et andet fyr, skal man være sikker på at sikkerheden er i orden, er du det mindste i tvivl anbefaler jeg at du køber en ny original styring
EDIT
Nå, fandens så hurtigt man bliver nysgerrig
Jeg har lige bladret din manual igennem, og det ser faktisk ud til at teknikken er grundlæggende ens, så med en del teknisk snilde kan det nok lade sig gøre.
Du bør dog konsultere din skorstensfejer for at høre om der er noget med godkendelse og dit forsikringsselskab, det er rart at være sikker på at brandforsikringen er gældende hvis der er noget du overser, og der sker noget fatalt.
Men teknisk, med en NBE styring og utility, burde det kunne komme til at virke.