Hej,
Jeg skal prøve at forklare hvordan det hænger sammen

Ønsket kedeltemperatur er den temperatur som styringe forsøger at holde.
Da varmeaftaget svinger i takt med at radiatorer/gulvvarme/VVB åbner/lukker, vil kedeltemperaturen altid svinge lidt.
Samtidig svinger den reelle effekt der kommer fra brænderen også lidt, som følge af at træpiller ikke er 100% ens og doseringen derfor lidt svingende.
Sving i varmeforbruget og brænderens effekt opdages først af styringen når temperaturen i kedlen ændrer sig, og ændringerne er noget træge da både jernet i kedlen og vandet i anlægget fungerer som en akkumulator.
I praksis betyder det at styringe næsten altid er bagefter i reguleringen, den “opdager” først at der skal skrues op/ned for effekten når vandet i kedlen er blevet “for koldt”/“for varmt”.
Så skrues der op/ned for effekten = der doseres flere/færre træpiller og gives mere/mindre luft, men der går lidt før det har effekt.
Resultatet er at kedeltemperaturen altid vil svinge lidt, hvilket i praksis er helt uden betydning.
Hvor kraftigt styringen reagerer på fald/stigning i kedeltemperaturen, styres af PI-regulatoren som er et kapitel helt for sig.
Differens over og under
har intet med reguleringen at gøre, men er udelukkende grænser for hvornår brænderen skal stoppe og starte igen, hvis temperaturen ikke kan holdes indenfor grænserne.
Differens over bruges til at stoppe brænderen hvis temperaturen bliver for høj, typisk som følge af pludselig stop af varmeforbrug eller PI-parametre der er helt i skoven.
Differens under bruges til at bestemme hvor meget temperaturen skal falde under ønsket kedeltemperatur før brænderen starter igen.
Principielt kunne man køre med 1
oC over og under, men det ville i praksis give en masse stop/start af brænderen, med dårlig brændselsøkonomi og øget slid på el-tænder til følge.
10-15
oC over giver brænderen et rimeligt “råderum” at regulere i, og 5-10
oC under sikrer at brænderen ikke genstarter alt for tidligt, specielt ved små varmeaftag.
Hilsen
Michael
Hmmm, giver nu stadig ingen mening for mig...
Michael ovenfor - hvis det er korrekt så kan styringen altså IKKE styre effektudregningen hvis man kører med en ekstern føler til stop hvor man netop slipper for at skulle smide de 10 grader oveni??? Korrekt?
Og HVORFOR 10 grader som minimum 
HVAD er den reelle forskel på at ønske en kedeltemperatur på 60 grader kontra at ønske en kedeltemperatur på 50 grader +10 grader i difference??
Begge seancer vil køre modulerende op til de opnår de 60 grader hvorefter brænderen vil stoppe ned.
Hmmm, det er nok sådan en PYT knappen skal bruges til, der er så meget i denne verden man ikke forstår - eller behøver at forstå
- håber dog nogle kan smide den gyldne forklaring på bordet 