Forfatter Emne: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet  (Læst 5016 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sultanen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Dato: Aug 26, 2022, 09:04 »
lidt som topic. ville køre 45 grader hele dagen. også engang om morgenen køre 65 grader i en time for at forhindre legionella (forhåbenlig)
jeg har en scotte, med version 6. den er rød

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2022, 09:59 »
lidt som topic. ville køre 45 grader hele dagen. også engang om morgenen køre 65 grader i en time for at forhindre legionella (forhåbenlig)
jeg har en scotte, med version 6. den er rød

Sluk fyret når du ikke har brug for varmen.
Tænd når du har brug for varmen.
Hold fyret på korrekt temperatur.
Især shunt temperaturen.
Er den for lav dannes der kondens, og det forkorter levetiden på kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sultanen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2022, 10:38 »
har tænkt mig at gøre det om vinteren. når fyret skal startes op igen. så må det give det varme det kan fordi så rækker det længere med pillerne. var bare bange for legionella.
jeg skal ud i en garage og stille på fyret så det kan være en mulighed men det er lidt omstændigt, så derfor tænkte jeg det kunne gøre det automatisk

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2022, 11:15 »
har tænkt mig at gøre det om vinteren. når fyret skal startes op igen. så må det give det varme det kan fordi så rækker det længere med pillerne. var bare bange for legionella.
jeg skal ud i en garage og stille på fyret så det kan være en mulighed men det er lidt omstændigt, så derfor tænkte jeg det kunne gøre det automatisk

Brug tidsstyringen, den er allerede i styringen.
Alternativt kan en temperatur føler styre varmt vands produktionen, også med tidsstyring.
Se min signatur og hent en manual  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #4 Dato: Aug 26, 2022, 13:12 »
Det er næppe nogen god ide, og du vil ikke vinde noget ved det, blot stor risiko for at ødelægge kedel og skorsten.

Minimum 60° på kedlen, og maks 15° mellem frem og retur.

Hvis du vil nedsætte temperaturen, skal du stadig have høj temperatur på kedlen og en klimazone eller varmeveksler videre.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #5 Dato: Aug 26, 2022, 21:20 »
Hej Kenneth,

Nu ved jeg ikke lige hvor du får “maks 15° mellem frem og retur” fra, men det er måske i relation til “minimum 60° på kedlen” ?
Forskellen mellem fremløb og retur er komplet ligegyldig, det drejer sig udelukkende om ikke at have returen under de magiske 45° eller 50° afhængig af hvilken kedel man har.
Røggas fra forbrænding af træmasse kondenserer når det rammer flader med temperatur under ca. 45°C.

Hilsen
Michael

Det er næppe nogen god ide, og du vil ikke vinde noget ved det, blot stor risiko for at ødelægge kedel og skorsten.

Minimum 60° på kedlen, og maks 15° mellem frem og retur.

Hvis du vil nedsætte temperaturen, skal du stadig have høj temperatur på kedlen og en klimazone eller varmeveksler videre.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #6 Dato: Aug 27, 2022, 15:26 »
lidt som topic. ville køre 45 grader hele dagen. også engang om morgenen køre 65 grader i en time for at forhindre legionella (forhåbenlig)
jeg har en scotte, med version 6. den er rød

Hej
Hvis det er fyret du vil holde nede på 45 grader, og 65 grader en time, så hjælper det ikke på legionella, da det nok ikke er legionella i centralvarmen der er bekymrende, men i ens forsbrugsvand VVB, og det vil kun give kondens i fyret, som tærer den op.
Hvis det er VVB, så formerer legionella sig hurtigst ved 46 grader, og det tager ved 55 grader omkring 6 timer at slå det ned, og ved 60 grader 2 timer.
Er der 60 + grader i VVB, så kommer der kalksten, som både gør at legionnella har steder at gemme sig i VVB samt rør.
Så tror det man sparer på at ændre temp. fra det foreskrevne, kommer man til at betale dyrt for i den sidste ende ???
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #7 Dato: Aug 27, 2022, 21:46 »
Jeg læser det som at det er VVB der skal holes på 45 og så op en gang i døgnet.

og nej, det kan V6 ikke og tror heller ikke nyere kan. Michael er så kommet med andre forslag som formentlig kan spare det samme eller mere.

Jeg tror heller ikke giver noget af betydning. måske lidt om sommeren, men om vinteren afgives varmen bare til huset, medmindre VVB står i uopvarmet bygning,

Men når det er sagt, tror jeg mange jordvarme anlæg kører med 45 grader og så toppet op til 58 ugentligt eller hver 14 dag.

Hvis det er tilstrækkeligt, så kan man nok magte at gøre det manuelt.

Så kan jeg ikke helt huske V6 om den kørte med 20 grader i tillæg eller om den kan stilles, men kedeltemperaturen skal i hvert fald op, som skrevet ovenfor, så kedlen ikke tærer.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline sultanen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #8 Dato: Aug 31, 2022, 08:15 »
tak for alle svarene det var meget informativt. jeg synes heller ikke det er en god ide. det kører normalt mellem 60 og 65 grader hele fyrings sæsonen. men det er simpelhen for at spare jeg havde tænkt det

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Kør 65 Grader i en time engang i døgnet
« Svar #9 Dato: Sep 01, 2022, 21:32 »
Hvis du kan overleve lav tempertur, tror jeg du sparer mest ved at ændre diff om sommeren.

Så VVB varmes op til 60 grader og først starter igen ved 42-45 grader. Det kan give noget da der står 2kWh tilbage i fyret når det stopper,hvilket er 400-500gram piller. Så kan du spare en opstart hver dag, på den konto er det 50-70 kg på en sommer sæson.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt