Forfatter Emne: Brænder stik afkoblet fejlmelding ved skift fra V10 til V7 styring  (Læst 3298 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Stefan Holm Fruergaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej genier, er gået fra en V10er til en V7 styring og har også sat nyt stik på V7eren til brænder (fulgte med styring).
Har sat ledningerne som i manualen/som V7eren var sat til.

Kan se at stikket er sat helt ned men får fejlmeldingen som ovenfor.
Kan køre manuelt:
1: begge snegle
2: Blæser
3: Har ikke afprøvet tænder eller photo sensor

Hvad ville være næste træk i fejlfinding?

Er åben over for rådgivning :0)
Mvh Stefan   

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Øhh, hvilke fejl?

Hvis du er sikker på alt er monteret korrekt og der er jord på styring og fyr ville jeg nulstille alle fejl og starte op.

Det sker der kommer mystiske fejl når brænderstikket har været pillet af.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej genier, er gået fra en V10er til en V7 styring og har også sat nyt stik på V7eren til brænder (fulgte med styring).
Har sat ledningerne som i manualen/som V7eren var sat til.

Kan se at stikket er sat helt ned men får fejlmeldingen som ovenfor.
Kan køre manuelt:
1: begge snegle
2: Blæser
3: Har ikke afprøvet tænder eller photo sensor

Hvad ville være næste træk i fejlfinding?

Er åben over for rådgivning :0)
Mvh Stefan

Se at ledninger til skakt temperatur føler er korrekt monteret.
Både på brænder print og i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Eller der er evt valgt fejltype skakttemperaturføler der kan vælges mellem pct og ntc
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Stefan Holm Fruergaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Ok er det en indstilling jeg kan ændre på via tastaturet? mvh Stefan

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Ved forkert valgt føler måler den bare forkert.
Den giver ikke beskeden brænder stik afmonteret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Stefan Holm Fruergaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej igen så nu har jeg prøvet at skifte faldskat sensor med en ny.
Loddet godt på PCB boardet der sidder på brænder.

Får desværre den samme besked (stik til brænder afkoblet).

Ud over at gå alle ledninger igennem (igen) er der andet jeg kan gå igennem/checke/måle igennem/skifte dele?

Mvh Stefan

Og tak for super hjælp

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hej igen så nu har jeg prøvet at skifte faldskat sensor med en ny.
Loddet godt på PCB boardet der sidder på brænder.

Får desværre den samme besked (stik til brænder afkoblet).

Ud over at gå alle ledninger igennem (igen) er der andet jeg kan gå igennem/checke/måle igennem/skifte dele?

Mvh Stefan

Og tak for super hjælp

Prøv at montere temperatur føleren direkte på terminalerne i styringen.
Så ved du om det er printet eller en ledning ud derfra der svigter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Stefan Holm Fruergaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej igen, Så nu prøver jeg lige igen. Tror det måske er nemmest at jeg summerer lidt op ;)

1: Blackstar 30Kw enhed V10 styring
2: have 2 tilfælde ved sidste drift på V10 hvor den brændte over faldrører fra toppen af tilføringssneglen og ned
3: Skærm stod af og styringen har givet mig mange problemer og kan forstå at opgradering til en V7 ville være en god ide
4: købte en brugt V7 og skulle skifte skærm på den, har gjort dette og får fejl melding brænderstik afkoblet
5: har skiftet som sagt til V7 og koblet alle ledningeren som de var på V10eren (mere om dette senere)
6: Har skiftet til nyt brænderstik uden noget resultat
7: Kan manuelt køre, begge snegle, blæser motor uden problemer (så der må være kontakt igennem nogle ledninger via brænder stik)
8: Har skiftet NTC faldsakt føler til ny, som anbefalet (får samme fejmelding brænderstik afkoblet)
9: har også som foreslået trukker ledninger fra faldskakt føler direkte til terminalerne på V7ere

Første spørgsmål:
Der er 2 sorte ledninger ud af faldskakt føler, dem kan jeg måle frem til at være tilsluttet på klemrække hvor der sad en sort og en orange ledning fra brænderstikket er dette korrekt og kan dette gøres forkert? (vendes forkert)

2nd spørgsmål:
Når jeg måler fra den en af de punkter hvor faldskakt føleren sidder og "læser" printet er denne også forbundet (via motor print) til V5 på motor er dette korrekt?

3rd spørgsmål:
mine ledninger er forbundet som følger fra alle enheder til V7 styringen som følger:
Nederse klemrække, tællende fra venstre:
1: Power GND (virker)
2: Power Blå (virker)
3: Power Brun (virker)
4: snegl GND (virker kan køre snegl)
5: snegl blå (virker kan køre snegl)
6: snegl brun (virker kan køre snegl)
7: overkogs ventil (virker kobler ikke ud)
8: overkogsventil (virkler kobler ikke ud)
9: Burner: brænderstik brun ledning
10: Burner: brændertstik hvid ledning
11: Brænderstik gul
12: Brænderstik grøn
13: Brænderstik blå
14: Extra Circ pumpe GND
15: Extra cric pumpe blå
16: Extra circi pumpe brun og lilla fra brænderstik
17: rød fra brænderstik
18: Extra gnd P stik på bagside af fyr
19: Extra blå stik på bagside af fyr
20: Extra brun stik på bagisde af fyr

Sidste klemrække neders til højre:
1: Temp/Photo til fald skakt føler (fra brænderstik sort
2: temp/Photo til fald skakt føler (fra brænder stik orange)
3: temp/photo brænderstik grå
4: føler til bagside af fyr pink
5: føler til bagside af fyr hvid
7: temp føler retur (hvid)
8: temp føler retur (rød)

Mellemste klemrække:
Lyseblå fra brænderstik: Til 2nd øvers klemrække nr 7 tællende fra venstre Distance

Øverste klemrække:
Pink fra brænder stik: til nr 3 fra venstre Pulse P4

Det er sådan landet ligger lige nu dusør på 1000,- gives til den der kan hjælpe mig den her weekend enten ved besøg og fixing it eller et foreslag som jeg udfører det får anlægget op og køre  :)

Ser frem til at høre fra jer og god weekend derude :0)

PS bor 5592 Ejby fyn 10 min fra Middelfart ;)


 

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Du har post
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Fyr kører igen forkert skakt føler valgt
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller