Forfatter Emne: Scotte fejl F1  (Læst 9820 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nielsen1978

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte fejl F1
« Dato: Feb 06, 2010, 04:56 »
Har et scotte system, der har kørt uden de store problemer i lidt over 1 år nu. Har siden igår eftermiddag haft problem med at den var gået i stå da jeg kom hjem med fejl F1 (rist ligger forkert). Tog den ud og lagde den i igen. Og startede op igen, gik fint med tjekkede senere og der var der samme fejl igen, det har så gentaget sig nogen gange siden. Den starter og køre som om alt er som det plejer, men så kommer fejlen igen.
Har lige skiftet piller, ved ikke om det har noget at sige.

Håber der er nogen der har en god ide til at løse problemet.

MvH
Nielsen1978

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2010, 06:46 »
Hej

Har du husket at veje piller af i 6 min, efter du har skiftet piller.

F1 plejer at være fordi Lys sensoren ikke kan se ild.


Hilsen jonas

Offline nielsen1978

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2010, 06:56 »
Har vejet piller af, de vejede det samme som dem jeg brugte før. I de papir jeg har står der at F1 er risten der ligger forkert.

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2010, 07:01 »
Har du stokerkontrol, kan du evt. se hvad den gør inden den skriver F1. prøv evt. at sætte et billede ind i denne tråd. hvad ver. styrring har du?

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2010, 07:03 »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2010, 07:29 »
Hej Nielsen,

Din fejlmelding har iflg. manualen 9 forskellige fejlkilder, den første er at risten ligger forkert, men det kan ligeså godt være en af de 8 andre.
1-tallet betyder ikke at det er punkt 1 i skemaet der er fejlen  ;)

Hilsen
Michael

Har vejet piller af, de vejede det samme som dem jeg brugte før. I de papir jeg har står der at F1 er risten der ligger forkert.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nielsen1978

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2010, 07:46 »
har ikke stokerkontrol. men må prøve noget af de andre fejlmuligheder, evt skifte sensor, men ser ikke ud til at være defekt.
Er åben for alle gode forslag.



Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2010, 08:20 »
Kig evt. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=642.msg3271#msg3271 og resten af den tråd..

PS: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=804.msg4157#msg4157 er god omkring, hvornår pillerne bør ryge under optænding.


PPS: Ja, der mangler simpelhen et 1-tal i F1-fejlen i manualen på side 19 (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&md5hash=80C76E696AD97FF2DF2C2B5BD7D22757 ). Kan godt se, at det let kan misforståes.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2010, 08:55 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline martin.vordingborg

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte fejl F1
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2010, 13:19 »
Har du tjekket om fotosencor "vender" den rigtige vej med glasset mod herden? Har oplevet min har drejet sig lidt, og er gået i F1.  Og har du tjekket om den har piller i rør til snegl? Jeg har ikke en så stor beholder til træpiller, så det sidste har tit været det som har været skyld i F1 fejl hos mig, hvis jeg ikke har været vågen. Og eltænder virker?
 Men er rigtigt, det er en lidt vag fejlkode-oplysning den har. Ikke noget man bliver voldsomt klogere af  ;)

Med Venlig Hilsen


Martin Hansen  :)