Forfatter Emne: Termostat på returen...  (Læst 25390 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat på returen...
« Svar #15 Dato: Dec 11, 2010, 11:52 »
Hej Kenneth,

Du har helt ret, se lige svaret til SKM.

Hilsen
Michael

Jeg har to retur termostater, der er kun en fysisk termostat i mine.

Den ene i fyrrummet styrer temperaturen i blandesløjfen til gulvvarme. Den anden tager gulvvarme i bryggerset.

Den i bryggerset sidder i en kold kartoffel kælder, men kan alligevel fint styre 23grader i bryggerset.

Det er vel så simpelt at vandet er indstillet til eks. 31grader. Stiger temperaturen i rummet vil vandtemperaturen også stige, og termostater der er bedt om at holde 31, skruer ned.

Og selvfølgelig modsat, falder rumtemperaturen vil gulvet også afkøles og termostaten skruer op.

Retur regulering er en relativ langsom regulering.

Det kan fint være at det findes termostater der har to fysiske termostater, det er blot ikke noget jeg kender til.

MVH. Kenneth
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Termostat på returen...
« Svar #16 Dato: Dec 11, 2010, 23:52 »
Nåhhh javel ja...

Til min VVB sidder der Danfoss FJVR returventil samt FJVR termostat. Der er ingen fjernføler... Jeg går så alligevel udfra at det virker som Kenneths og kun måler på returvandet...

Der er nok en lille konstant gennemstrømning gennem sådan en ventil, for at den kan finde ud af det. Tror dog det er så lille et flow, at det ingen praktisk betydning har.

Har sandelig også tænkt mig at bruge den løsning til gulvvarme på mit forhåbentlig snart renoverede toilet:-)

Tak for jeres lærdom...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Termostat på returen...
« Svar #17 Dato: Dec 12, 2010, 13:14 »
Jeg kan godt forstå at sådan en kombi termostat ikke andvendes særlig ofte.

Ens anlæg skal jo være rimelig godt designet, Har man f.eks. lidt for små eller for få radiatorer, for meget/lidt flow kan man jo fint risikere ikke at kunne varme rummet op.

Rum delen kalder på varme, men vand delen blokerer, ufikst.

Jeg har talt med en der har en retur føler og en almindelig termostat, han var meget glad for systemet, men han kunne jo også indstille dem uafhængig af hinanden, så han havde trimmet det hele til så han bare kunne åbne vinduer og døre, uden at radiatorerne blev rødglødende.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline KLP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Nybegynder i pillefyrverden
Sv: Termostat på returen...
« Svar #18 Dato: Dec 13, 2010, 19:25 »
Ang returventiler.

Danfoss returventiler reagerer på vandets temperatur. Fremløbsventiler reagerer på rummets temperatur. Heraf navnet "rumføgler".

Normalt monteres et returventil på VVB, for at regulerer det varme vand. en billig og meget driftssikker løsning.

De elektroniske rumføgler har indbyet dag/natsænkning. men den sænkning kan du også selv gøre manuelt.

Det gjorde jeg selv og det. Det gav en besparelse på 10%. Vigtig er det ikke af skrie helt ned, kun ca 25%. Lukkes helt, bliver det dyrer at varme huset op igen...


At monterer frem og returventil på radiatoren, er det "overkill"

Fjernvarme kan du ikke sammenligne med centralvarme.

Blikkenslageren/VVS manden



165 M2. Blackstar 10 KW med 320 magasin.
Forbrug 1500l olie/ regner med 3000/3500 kg piller.