Forfatter Emne: instilling af min pid  (Læst 14387 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: instilling af min pid
« Svar #15 Dato: Dec 23, 2011, 16:52 »
Hej Niklas,

Det er ikke din P-del der er for høj, det et din I-del, i kombination med at du har alt for stor brænder til dit varmebehov.

Du kan prøve med et I-led på 0,01 og så hæve din P til 2,0.

Hilsen
Michael

men med p på 1,0 og i på 0,06 er det som om at ydelsen er mere jævn men temperaturen hopper op og ned pga når den er på vej fra de lave temp 53 og op af så går den op til 63 men er stadig for høj i ydelsen pt. 20 procent. den burde jo lidt hurtigere komme ned på de 10 procent


ca den sidste lille time med p 1,0 og i 0,06 

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/v9z52885.png
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: instilling af min pid
« Svar #16 Dato: Dec 23, 2011, 17:43 »
inden jeg lige ændre det du sagde ville jeg lige vise dig et billed af mit diagram hvor efter kl 17 jeg ændrede p til 1,0 og i til 0,06. hvad syntes du om den kurve ser den ikke meget bedre ud eller vil du havde jeg ændre den til det du skriver 0,01 og 2,0

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/pgt62096.png

mvh. niklas sørensen
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: instilling af min pid
« Svar #17 Dato: Dec 24, 2011, 10:44 »
jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan din lysføler holder den lige kurve, min laver nogle drop
woody med 6,50

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: instilling af min pid
« Svar #18 Dato: Dec 24, 2011, 11:26 »
jeg tror mere det er held end noget andet, måske hvis du giver den lidt mere luft i lav så den får lidt flere flammer min står på 18-25-35  under blæser. men min kan ogsågodt hoppe lidt op og ned når den køre minimum ydelse men betyder ikke noget den regere først hvis den har kørt ca 5 minuter uden at se lys....

mvh. niklas    og god jul til alle
« Senest Redigeret: Dec 24, 2011, 12:27 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: instilling af min pid
« Svar #19 Dato: Dec 24, 2011, 14:33 »
Hej Niklas,

Jeps, hvis det er som efter kl. 17:00 at kurverne ser ud med P=1,0 og I=0,06, så ser det rigtig fornuftigt ud.
Man skal dog også se kurver for tidspunkter hvor der er store udsving i varmebehovet (udluftning, bad o.lign.) for at kunne vurdere endeligt, men det ser altså fornuftigt ud  ;)

Glædelig jul
Michael

inden jeg lige ændre det du sagde ville jeg lige vise dig et billed af mit diagram hvor efter kl 17 jeg ændrede p til 1,0 og i til 0,06. hvad syntes du om den kurve ser den ikke meget bedre ud eller vil du havde jeg ændre den til det du skriver 0,01 og 2,0

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/pgt62096.png

mvh. niklas sørensen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: instilling af min pid
« Svar #20 Dato: Dec 26, 2011, 11:01 »
hvis der kommer noget forbrug i huset på fx to radiatore som man åbner så ryger den ret langt ned i temperatur, helt ned til 47 grader har jeg set og ydelsen er lidt langsom om at komme op når den falder i temperatur. er det P eller I et der skal skrues op eller ned for at ydelsen kommer hurtigere op...

og go jul
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: instilling af min pid
« Svar #21 Dato: Dec 26, 2011, 19:43 »
inden jeg lige ændre det du sagde ville jeg lige vise dig et billed af mit diagram hvor efter kl 17 jeg ændrede p til 1,0 og i til 0,06. hvad syntes du om den kurve ser den ikke meget bedre ud eller vil du havde jeg ændre den til det du skriver 0,01 og 2,0

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/pgt62096.png

mvh. niklas sørensen

Endnu en der er "faldet til ro" ved P:1.0 og I:0.06 ?? ;D Jeps der er jeg også nået hen. Jeg tror det er lidt ligesom en kammi engang sagde til mig (det var i de gamle dage med spejlrefleks og rigtige 24/36 film) "Hvis du er i tvivl, så stil altid blænden på 8, så går det aldrig helt galt"  ;D Nå, men ingen glædelig Jul uden ro i PI'en  ;) Det skal i al fald ønskes herfra....

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: instilling af min pid
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2011, 08:49 »
Hej Niklas,

Du er her inde ved kernen i problemstillingen  ;)

Med et meget lavt I-led vil man opleve større sving i temperaturen ved større ændringer i forbruger, det samme gælder for er lavt P-led.

Udgangspunkt:
P= omkring 2,0
I=0,1 - 0,3

Det giver et godt kompromis de fleste steder.
...men husk at det altid vil være et kompromis  ;)

Hilsen
Michael
hvis der kommer noget forbrug i huset på fx to radiatore som man åbner så ryger den ret langt ned i temperatur, helt ned til 47 grader har jeg set og ydelsen er lidt langsom om at komme op når den falder i temperatur. er det P eller I et der skal skrues op eller ned for at ydelsen kommer hurtigere op...

og go jul
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html