Hej Kenneth,
Jeg er meget enig med dig i at det i kendte versioner af styringen er mest til sjov, men med den rette software i styringen vil det kunne være et ganske godt instrument.
Det kræver at både fremløbsføler og returføler har god kontakt med det vand der strømmer gennem kedlen, og til mange installationer ville det være en fordel med en flowmåler med bedre opløsning end 1 puld pr. 10 l.
Hos mig ligger flowet typisk på 3-400 l/h og det giver altså 30-40 pulser pr. time eller ca. 2 minutter mellem pulserne, det diver ikke den bedste tollerance i målingerne.
Mht. til montering før eller efter shunt, så er det 2 alen af samme stykke

Forskellen i langt de fleste installationer vil være næsten lig nul, da det kun er effekttabet i tværløbsrøret der er forskellen

Måler man før shunten vil flowet være større og temperaturforskellen mindre, måler man efter shunten vil flowet være mindre og temperaturforskellen større.
Som sagt er forskellen mellem fyrets ydelse og den aftagne effekt, kun det energitab der er i tværløbsrøret (energi forsvinder jo ikke bare lige

).
Det vigtigste er at flowmåleren måler det vand, og kun det vand, der passerer returføleren.
Derimod vil man kunne se en stor forskel hvis man har langt mellem fyret og huset, og laver målingen enten ved fyret eller ved huset.
Her er effekttabet i rørføringen mellem fyret og huset typisk en faktor man skal regne med.
Problemet er så bare at det ikke er så smart at sætte fremløbsføleren ved huset, da det jo også er den der styrer effekten på fyret
Hilsen
Michael
Jeg mener blot det er legetøj, med et par graders unøjagtighed i følerne, eller fremløb monteret på rør eller i Følerlomme.
Der er stor forskel på tallene, og blot en grad forkert måling i temperaturen eller i flovmåleren vil kunne bringe virkningsgraden på fyret over 100%
men sjovt kan det da være. 
Hvis den monteres før shunten så måler den fyrets ydelse, efter shunten må det blive den aftagne ydelse.
Jeg tænkte at jeg ville have en på mit værksted, så kunne jeg se hvor meget energi der skulle til for at holde det 8grader, men gider ikke spilde penge på det.
MVH. Kenneth