Forfatter Emne: Fast aske på herd  (Læst 23189 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ArneP

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fast aske på herd
« Svar #30 Dato: Dec 21, 2012, 07:44 »
Tak Ole S for info.

Jeg vil gerne i tråden spørge MHES om ikke der er iltstyring på dit anlæg.

Jeg tænker derpå igen da jeg her til morgen da der er begyndt at blæse lidt fra øst her i det nordjyske - skorsten bliver måske kold eller der er et lille sug i huset eller....   - Men det der manglede i fyret var ca. 1% luft - pillerne brænder helt fremme ved forkanten af hærden. Skal forbrændingen være på hele hærden eller som jeg har forsøgt har hold de yderste 3 cm fri.

mvh ArneP
SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fast aske på herd
« Svar #31 Dato: Dec 21, 2012, 09:28 »
Hej Arne,

Jeg har ilt-styring på mit anlæg og jeg kører nogle gange med det slået til og andre gange med det slået fra  ;)
Jeg har ikke behov for ilt styring, men jeg tester det for NBE, primært i forbindelse med den nye V10'er.

Min brænder kører ganske fint uden ilt-styring og kan køre rimeligt med ilt-styring  ;)
..årsagen er selvfølgelig at softwaren ikke er helt på plads endnu, men i den gamle v4.x og v6.x virkede ilt-styringen ca. lige så godt som min egen justering  :D

Afbrændingen på herden foregår over hele længden når den kører 100% og på mindre og mindre del ind mod sneglen i takt med at drift% mindskes.

Hilsen
Michael

Tak Ole S for info.

Jeg vil gerne i tråden spørge MHES om ikke der er iltstyring på dit anlæg.

Jeg tænker derpå igen da jeg her til morgen da der er begyndt at blæse lidt fra øst her i det nordjyske - skorsten bliver måske kold eller der er et lille sug i huset eller....   - Men det der manglede i fyret var ca. 1% luft - pillerne brænder helt fremme ved forkanten af hærden. Skal forbrændingen være på hele hærden eller som jeg har forsøgt har hold de yderste 3 cm fri.

mvh ArneP
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ArneP

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fast aske på herd
« Svar #32 Dato: Dec 21, 2012, 09:57 »
Hej Michael
Tak for forklaringen igen - jeg forstår.

Med hensyn til afbrændingsområdet er jeg klar over og kan se at det afhænger af % belastningen. Jeg har tænkt på, da jeg ikke har log eller andet godt, om jeg visuelt kan snydes, af pillemængden kontra % belastning, måske fordi styringen ændre sig temmeligt hurtigt op og ned, som følge af belastningsændringer.
Er der en meget simpel måde hvorpå man kan ændre brænderens reaktionstider på temperaturændringer. feks at den skruer lidt langsommere ned.
Jeg har kun brugt standard indstillinger på styringen. Autoberegning gram, og blæser og kedeltemp er det eneste jeg har rørt ved.
mvh
ArneP
SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fast aske på herd
« Svar #33 Dato: Dec 21, 2012, 12:07 »
Hej Arne,

Har du fulgt anvisningen for grundindstilling af brænderen ?
..den hvor man låser drift effekten til hhv. 10%, 50% og 100% for at indstille hhv. Blæs lav, Blæs midt og Blæs høj.

Hvis ikke, så er det bare igang.

Hilsen
Michael

Hej Michael
Tak for forklaringen igen - jeg forstår.

Med hensyn til afbrændingsområdet er jeg klar over og kan se at det afhænger af % belastningen. Jeg har tænkt på, da jeg ikke har log eller andet godt, om jeg visuelt kan snydes, af pillemængden kontra % belastning, måske fordi styringen ændre sig temmeligt hurtigt op og ned, som følge af belastningsændringer.
Er der en meget simpel måde hvorpå man kan ændre brænderens reaktionstider på temperaturændringer. feks at den skruer lidt langsommere ned.
Jeg har kun brugt standard indstillinger på styringen. Autoberegning gram, og blæser og kedeltemp er det eneste jeg har rørt ved.
mvh
ArneP
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ArneP

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fast aske på herd
« Svar #34 Dato: Dec 21, 2012, 13:31 »
Hej
Jeg har grundindstillet brænderen og kontrolvejet rigtigt  rigtigt  mange gange.

Kontrolvejningen har de sidste uger været meget konstante ca 1250 gram +- 30 gram.
træk er sat til 1

Mine blæserindstillinger har ca. ligget og roddet mellem 15 - 19 - 24 til 19 - 24 - 29 men det er netop det der frustrerer det ser perfekt ud med relativ rolig gullig/orange blød flamme, som dog kan høres, med tendens til røde spidser - dette hver gang - men dagen efter. eller som da jeg kom hjem her idag glødende piller i skuffen ! 40% belastning af brænderen og pillerne falder ud!

Jeg har også prøvet en lidt mere lys farve men det er ændringerne, over døgnet som giver rodet - herunder problemet med asken som fylder og lukker hullerne på herden.

Så det er nok derfor jeg tænker på iltstyrring eller en skorsten - nogle meter højere!

mvh ArneP

SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674

Offline stoto

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: Fast aske på herd
« Svar #35 Dato: Dec 21, 2012, 17:30 »
Hej
Jeg må nok også gå til bekendelse med mit pille problem her på forum. Så kan i jo sige ”velkommen i klubben”.  Jeg har problemer med at pillerne brænder sammen og stopper lufttilførslen i bunden af herden. Det ærer mig en del, fordi jeg tidligere ikke havde nogen problemer. De to første vintre med scotte kørte det bare. Det var ikke nødvendigt at fjerne aske overhoved. Men nu - - - holde op, der danner sig en fast kage på hele herdens bund, den er ca. 0,5 cm tyk (faktisk et aftryk af herden man kan fjerne i et stykke) og skal fjernes en gang i døgnet, og skeskuffen fyldes også hurtigt. Tror ikke det har noget med pillerne at gøre fordi problemet var uændret selv med 3 forskellige piller. De første vintre justerede jeg luften efter ”skorstens metoden” og det fungerede barer perfekt. Det gør jeg stadig, men nu er der lige som opstået et nyt problem. Kan det tænkes at styringen af en eller anden grund ”ældes” så den skal udskiftes med jævne mellemrum?  I morgen laver jeg endnu en indstilling efter skorstensmetoden. Efter et døgn vil jeg prøve at køre helt ned med renseblæs og køre et døgn. Hvis det ikke ændre noget vil jeg prøve at skrue ned for luften og køre endnu et døgn, til sidst vil jeg prøve at skrue op for luften.

Offline ArneP

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fast aske på herd
« Svar #36 Dato: Dec 21, 2012, 17:40 »
Hej Fint at høre at man ikke er alene :-)

Jeg jagter stadig en forklaring på mine fyrings problemer og i tråd med foregående har jeg set lidt på styringsindstillingerne.
I min ver 6,77 er mætning høj 16,9 og mætning lav 2,33 og det er en del fra hvad standard  er i dag  hvor det er 14 og 1,4 som lav  - har det en betydning?
Og det skal siges at jeg næsten aldrig - kun når konen bader er over 50 % belastning.
Mvh ArneP
SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674