Forfatter Emne: Ide søges til anlæg /styring  (Læst 13022 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #15 Dato: Okt 08, 2013, 09:19 »
Dit særlige problem kan måske løses ved at tilkoble vvb indgangen som det første lige efter  kedelshunten.
Derved får beholderen altid varmt vand, som den første forbrugsting.
Det næst bør være at tilpasse pumpe hastigheden, sådan at du ikke sender koldt vand rundt i hele systemet.
Buffer tank bør overvejes.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2013, 10:51 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #16 Dato: Okt 08, 2013, 15:48 »
Når den gamle skole er fyldt med overnattende gæster der skal bade bruger jeg samme tricks, temperaturen ændres fra 58°C som er min fortrukne driftstemperatur om vinteren (62° sommer) til 70°C. det giver jo 20% mere energi til rådighed. Dog udfældes der jo mere kalk ved den høje temperatur.
Da du alligevel ikke bruger solvarmen, kunne du måske få fordel af at fyret benyttede den nederste spiral.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #17 Dato: Okt 08, 2013, 17:13 »
Hm, gad vide hvor meget din pumpe ville blive voldtaget hvis du satte pumpestart til 60 grader. Så vil den, med mindre de har lavet det om, køre indtil fremløb er faldet til 55 grader, og så slukke. Det kan selvfølgelig godt forstyrre PI reguleringen, men er der ikke noget med at når VVB'en kobler til, så stiger ønsket kedel temp til VVB ønsket temp + 15?

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #18 Dato: Okt 08, 2013, 17:18 »
Du kan også montere en 3 vejs vvb ventil, og lave et bypass med en hane på som du kan knibe lidt for at holde flowet så langt nede at temperaturen ikke begynder at dykke når der er max belastning på... eller du kan sætte en 2 vejs ventil på bypassen, med en elektrisk termostat der åbner den når fremløbet er på 60 eller over.. f.eks.

Der er 1000 måder at løse det problem på.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #19 Dato: Okt 08, 2013, 20:59 »
Hej Claus

Mhes. Uddybning af løsning tak :-)

Selvfølgelig chef  ;)

Det der er min ide er at sikre at fremløbsvandet under VVB drift primært går til VVB'en og at kun en lille del får lov at køre til salen.
Jeg forstår det nemlig sådan at problemet er at hvis salen kalder på varme samtidig med at VVB'en skal varmes op, så er summen af koldt vand i returen så stor at kedlen/fyret går i knæ og VVB'en derfor kommer til at virke som varmekilde.

Uddybende forklaring:
Hvis fremløbet fra kedlen går til en 3-vejs shuntventil, sådan en fætter som man brugte i gamle dage til at shunte fremløbet, og den er monteret med en motorventil der kan simulere Claus (fyrmester).
Når VVb'en ikke skal varmes op, står shunten til 100% afgang til opvarmning, og når VVB'en skal varmes op, skifter shunten til f.eks. 15% åbning til opvarmning og 85% åbning til VVB'en.
Derved vil VVB'en prioriteres, mens opvarmning stadig får lidt også uden dog at slå bunden ud af systemet.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #20 Dato: Okt 09, 2013, 11:27 »
Tak for de mange gode forslag gutter.
Nu må jeg se hvad der er de muliges kunst. Jeg er oppe imod en del pga anlæggets størrelse i rør så det er svært bare lige at sætte ventiler og andet ind på hovedstrækket . Ville vedhæfte nogen billlder men det virker ikke pt
I første omgang prøver jeg at hæve temp. Hvis VVB priotet driller ang de + 20 gr kan jeg slå det fra og holde tovejs konstant åben via min maunelle styring af den.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #21 Dato: Okt 09, 2013, 12:09 »
Tak for de mange gode forslag gutter.
Nu må jeg se hvad der er de muliges kunst. Jeg er oppe imod en del pga anlæggets størrelse i rør så det er svært bare lige at sætte ventiler og andet ind på hovedstrækket . Ville vedhæfte nogen billlder men det virker ikke pt
I første omgang prøver jeg at hæve temp. Hvis VVB priotet driller ang de + 20 gr kan jeg slå det fra og holde tovejs konstant åben via min maunelle styring af den.

Kan du ikke bruge min pumpe ide? Så vil fremløb holde sig over 55 grader, og fyret formentlig yde max?

Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #22 Dato: Okt 09, 2013, 12:13 »
Hvad med at sætte en termostat ala http://www.hedestoker.dk/2873_driftstermostat_med_fjederspaend.html på fremløbet og montere den så VVB-ventilen kun kan åbne, når fremløbet er over f.eks 50 grader ?

Så trækker du ihvertfald ikke varme ud af beholderen.
Mvh
Morten

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #23 Dato: Okt 09, 2013, 17:00 »
Jo jeg vil også stille min pumpestart op efter jeg hæver setpunkt. Den står lige nu vist stadigvæk langt nede i sommer mode men jeg plejer at have den på 60 Gr.
From det er en kanon ide. Det skal med i overvejelserne.
Jeg ville så gerne uploade nogle billeder så i kan se hvilke mega rør jeg slåes med og hvorfor det er så vanskeligt at pille ved hoverstrækket men det kan jeg ikke . Får hele tiden besked om at upload ikke kan finde stien til galleriet ?
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #24 Dato: Okt 09, 2013, 17:03 »



Tryk på add image to post. Virker fint

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ide søges til anlæg /styring
« Svar #25 Dato: Okt 09, 2013, 18:33 »
 
Jo med en af gangen ike nogen med 5 upload på en gang :)
« Senest Redigeret: Okt 09, 2013, 18:36 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html