Hej Claus
Mhes. Uddybning af løsning tak :-)
Selvfølgelig chef

Det der er min ide er at sikre at fremløbsvandet under VVB drift primært går til VVB'en og at kun en lille del får lov at køre til salen.
Jeg forstår det nemlig sådan at problemet er at hvis salen kalder på varme samtidig med at VVB'en skal varmes op, så er summen af koldt vand i returen så stor at kedlen/fyret går i knæ og VVB'en derfor kommer til at virke som varmekilde.
Uddybende forklaring:
Hvis fremløbet fra kedlen går til en 3-vejs shuntventil, sådan en fætter som man brugte i gamle dage til at shunte fremløbet, og den er monteret med en motorventil der kan simulere Claus (fyrmester).
Når VVb'en ikke skal varmes op, står shunten til 100% afgang til opvarmning, og når VVB'en skal varmes op, skifter shunten til f.eks. 15% åbning til opvarmning og 85% åbning til VVB'en.
Derved vil VVB'en prioriteres, mens opvarmning stadig får lidt også uden dog at slå bunden ud af systemet.
Hilsen
Michael