Hej Torben,
Din PI-regulator sidder lige i skabet 
...den kan du godt være stolt af, så lad endelig være med at "trimme" på den 
Hilsen
Michael
Hej igen..
Kan meddele at det var komprens der var årsagen, Michael fik ret, den havde lavet rens få minutter før besked.
Det har jo så opført sig fuldstændig efter bogen, tak for hjælpen..
Er der en forklaring på at efter optænding, stiger den til kun 51 gr for så at falde lidt og så stiger den til 56 gr, burde den ikke stige til 56 gr først og så falde lidt igen og så rette ind, er det min PI reg der er lidt forkert...?
Det kan det kan være pga. start temp på cirkulations pumpen.
Det kunne sagtens være det, jeg har pumpestart sat til 47 gr, kunne prøve at hæve den for at se hvad der sker...
Det ville være fint hvis det ikke er PID reg der skal trimmes...
Hej Michael.
Jeg er egentlig også meget godt tilfreds med min PI-regulator, men det fint at få det bekræftet med pro-vurdering udefra.
Jeg har prøvet at hæve pumpestart temperaturen, som michael F foreslog og optændingen ser straks anderledes ud.
Jeg ved godt at det er fluek...... men det er lidt sjovt at fintune når man nu har muligheden og et særdeles kompetent forum at stille spørgsmål til når man er i tvivl.
Jeg er meget tilfreds med min 20 kw NBE brænder, det fungere rigtigt godt, i øjeblikket er den sat til 13 kw og ingen askekager eller slagger det spiller bare (uden komprens).
De 20 kw passer nok når jeg kobler 60 kvm halv dårligt isoleret værksted mere på.
I skal have tak for indput.....