Forfatter Emne: Hvad betyder "dummy" i loggen ?  (Læst 3041 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Dato: Jun 22, 2014, 14:35 »
Hej i solen....

Hvad sker der lige kl 07.38 ?

 2014-06-22 09:01:28 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2014-06-22 07:38:56 Dummy 2->1
 2014-06-21 18:37:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2014-06-21 18:17:33 VVB -> DRIFT
 2014-06-21 16:28:26 OPTÆNDING 1 -> VVB

Mvh jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #1 Dato: Jun 23, 2014, 17:19 »
80 visninger,
og ingen der ved hvad det betyder?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #2 Dato: Jun 23, 2014, 17:38 »
80 visninger,
og ingen der ved hvad det betyder?

Hvad står der i din styring på samme tidspunkt?

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2014, 08:46 »
Hej Jens

På styringen står der: "  SETUP kedel: Dummy   2 -> 1  "

Mvh Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2014, 10:01 »
Hej Jens

På styringen står der: "  SETUP kedel: Dummy   2 -> 1  "

Mvh Jeppe

Hej Jeppe

Det er en skrivning til "harddisken" der er gået galt, du kan også se på tiden at den ikke passer, samt at der mangler et tilstandsskift.

På baggrund af dit indlæg vil der i en kommende version blive beregnet en checksum over data i hændelsesloggen, det betyder på godt dansk at man ikke risikerer at der er skrivefejl. Hændelsesloggen er alene til information, og benyttes ikke til regulering, så det er kosmetisk.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #5 Dato: Jun 24, 2014, 10:04 »
Hej Jens

På styringen står der: "  SETUP kedel: Dummy   2 -> 1  "

Mvh Jeppe

Indenfor det grafiske fag betyder "Dummy" = (et godkendt udkast man bruger til at kontrollere efter, så efterføgende kopier er korrekte ), kan det muligvis have noget at gøre med den grafiske opsætning af programmet ,sådan en  "selv kontrollere opsætning mod en dummy liggende i programmet "   

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #6 Dato: Jun 24, 2014, 11:42 »
Ok. Tak for svar.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html