Hej Forum
Jeg søger hjælp til vejrkompensering som viser nogle mærkelige tal
Inde i stokerkontrol under vejr siger den at middeltemperatur er = 69,1c selv om faktisk temperatur er (1,7c)
det vil sige at den regulerer efter punkt 1 som er sat til 15c, hvad er gået galt ?
Jeg er lige skiftet tilbage til version 7.0522 men det hjalp ikke noget
Skulle der være en som har et godt forslag!
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2015, 14:53 »
Du har et parameter som hedder "Middeltemperatur over" som bestemmer hvor mange timer middeltemperaturen skal være et gennemsnit over.
Hvis dette larameter står til en høj værdi og man samtidig har et højt udgangspunkt, tager det lang tid at komme på plads.
Sæt parametret til minimum (1 time) og lad målingen komme på plads.

Hilsen
Michael

Hej Forum
Jeg søger hjælp til vejrkompensering som viser nogle mærkelige tal
Inde i stokerkontrol under vejr siger den at middeltemperatur er = 69,1c selv om faktisk temperatur er (1,7c)
det vil sige at den regulerer efter punkt 1 som er sat til 15c, hvad er gået galt ?
Jeg er lige skiftet tilbage til version 7.0522 men det hjalp ikke noget
Skulle der være en som har et godt forslag!
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Poul-Erik

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Vejrkompensering
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2015, 16:47 »
Hej Michael
Tak for hjælpen, min middeltemperatur over var sat til 8 timer,
så den er nu 1 time, og jeg tror det er faldet på plads
Tak for hjælpen
Poul-ERik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html