Du kan "simpelt" regne din mulige besparelse ud ved brug af dette excel-regneark
http://mhes.dk/Virkningsgrad%20for%20kedel.xlsxHvis du ikke kender O
2 eller CO
2 tal for dit anlæg, kan du bruge følgende:
- O
2 for perfekt indreguleret forbrænding = 8%
- O
2 for midelmådigt indreguleret forbrænding = 12%
- O
2 for dårligt indreguleret forbrænding = 16%
Så skal du bare måle røggastemperaturen i midten af røgrøret lige efter kedlen og taste det ind i regnearket.
På en moderne fler-træks kedel vil en røggastemperatur ligge på 80-90
oC når den skal bestille noget.
Tommelfingerregel - man sparer ca. 0,5% pr. 10 grader man kan sænke røggastemperaturen, når vel at bemærke forbrændingen er optimal.
Hvis iltoverskuddet er større end nødvendigt er besparelsen endnu større.
Så skal du bare lige sikre dig at din skorsten kan "tåle" en lav røggastemperatur.
Mit gæt er at din nuværende røggastemperatur ligger omkring 150-160
oC med en lidt for høj ilt%, og så vil du altså kunne spare 5-6% på dit pilleforbrug, men det er rent gæt udfra erfaring med 3-4 træpillebrændere på Alcon kedler.
Hilsen
Michael
bruger alligevel omkring 40 kg piller om dagen så var jeg bare nysgerrig om det kunne svare sig at skifte kedel 