Radiator - "Stjæler" alt vandet
« Dato: Dec 21, 2015, 18:39 »
Jeg har en radiator for enden af en streng med 3 radiator på.

Fremløbet er 70 grader  . Return er 65 grader . Jeg har tjekket at radiator ventilen stiften er "løs" og kan skubbes frem og tilbage. Termostaten virker, den har jeg skifte 2 gange, begge helt nye. Temperaturen er sat på 3, dvs. 20 grader konstant.  Målt ved termostaten er der 23 grader ( 10 cm fra føler elementet), målt med to forskellige thermometer.

Alle andre radiator virker fint, ca. 70 grader  fremløb og ca. 45 grader retur, dvs. håndvarme på retur røret.

Af andre information
Når jeg lukker ventilen, er den tæt, det stopper med at "suse" i den
Indreguleringen af ventilen har jeg sat på 3.(Kvs værdi)
Pumpen er en Grundfos Alpha som står på trin 2.
Resten af anlægget består af  gulvarme, 2 systemer med hver deres pumpe (ca. 120kvm ) og 7 andre radiator.

Det virker som om at radiator ventilen har svært ved at holde radiatoren ventilen lukket, når den opnår temperaturen. Som om den mangler styrke til at lukke ordenligt.


Jeg tænker selv at min strategi omkring pumpen på trin 2 måske snyder mig, dårlig indregulering af strengen eller også vender fremløbet/return forkert (Er ved at testet det).

Nogle gode ideer ?, google kunne ikke hjælpe mig denne gang  :)


http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Radiator - "Stjæler" alt vandet
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2015, 19:10 »
Nu er det jo en analog ventil, så 3 er ikke en bestemt temperatur. Derfor er der også en ring som kan flyttes på ventilen, som man kan stille på rette temperatur.

Vi har en stue med gamle termostater og de er lidt slemme, de stå på mellem 2 og 3½. Det har jeg følt mig frem til, ved at stille alle på 3. Så skruede jeg op og ned på de enkelte med nogle timers interval, indtil de alle havde samme temperatur. Det kan godt være det ikke er problemet hos dig, men prøv det. der ville jeg bare tage den ene og skrue ned til den har samme temperatur som de andre.

Hvad angår indreguleringen, skal du skrue ned da returen ikke skal være 60 grader. Her tager du bare føleren af og skrue ned indtil returen er passende. Hvis de andre holder 45, ville jeg stille den deromkring (nok lidt højere, til når det bliver koldt)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt