Forfatter Emne: 2 vejs vs. 3 vejsventil  (Læst 14324 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #15 Dato: Dec 21, 2015, 08:05 »
Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.

Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.

Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).

Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.



Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.

Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.

Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.

Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)

Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.

jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)

jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.

VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #16 Dato: Dec 21, 2015, 09:16 »
Hej

Start med at læse Michaels (www.mhes.dk) guldkorn omkring VVB tilslutning nederst på hans side.

mvh

Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #17 Dato: Dec 21, 2015, 16:04 »
Udluftning kan godt sidde i bunden, selvom det burde være top. På metro beholdere, har de ført et rør ned i bunden, som man lufter ud på.

Ellers måske, hvis du stopper pumpen, det kan løbe baglæns og over i huset, så kan du lufte det ud på radiatorerne.

Eller evt. lukke huset og fuld skrald på pumpen, så måske det kan trykkes igennem. (men den går nok ikke, du har jo stadig det gamle fyr til at stjæle trykket)

Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.

Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.

Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).

Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.



Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.

Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.

Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.

Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)

Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.

jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)

jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.

VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #18 Dato: Dec 21, 2015, 17:29 »
Udluftning kan godt sidde i bunden, selvom det burde være top. På metro beholdere, har de ført et rør ned i bunden, som man lufter ud på.

Ellers måske, hvis du stopper pumpen, det kan løbe baglæns og over i huset, så kan du lufte det ud på radiatorerne.

Eller evt. lukke huset og fuld skrald på pumpen, så måske det kan trykkes igennem. (men den går nok ikke, du har jo stadig det gamle fyr til at stjæle trykket)

Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.

Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.

Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).

Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.



Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.

Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.

Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.

Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)

Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.

jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)

jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.

VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
husk når du udlufter vvb. på den lille ventil der sidder under bunden at selv om der kommer vand skal du lade den løbe den skal først tømme røret inden der kommer luft hvis du har den gamle kedel koblet sammen med den nye  så vil vandet bare vælge den nemmeste vej og så kommer dit anlæg næsten til at køre på selvcirkulation
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #19 Dato: Dec 21, 2015, 18:43 »

Nu har jeg kigget i bunden, og der er ikke nogen udluftning at se ( det er en nilan VVB) jeg forstiller mig at jeg skal kigge efter en lille ventil som kan løsnes for udluftning.
Der er solvarme spiral i VVB så der er tilslutninger nok, bare ikke nogen udluftning.

Jeg har haft den nye pumpe på fuld knald og prøvede samtidig at tænde den gamle pumpe også på fuld knald.
Jeg kan hører der kommer støj fra VVB, så det kunne godt tyde på luft.

Men ja jeg har stadig den ulempe at mit gamle fyr virker som åben shunt, så jeg har lidt svært ved at få et ordenligt tryk på.

Jeg har hævet min temperatur føler ca. 15 cm, og nu ligger temp på 60 grader i stedet for de 55 så jeg havde før.

Nu glæder jeg mig til at så om hastighed på opvarmningen ændre sig i morgen tidlig.

Udluftning kan godt sidde i bunden, selvom det burde være top. På metro beholdere, har de ført et rør ned i bunden, som man lufter ud på.

Ellers måske, hvis du stopper pumpen, det kan løbe baglæns og over i huset, så kan du lufte det ud på radiatorerne.

Eller evt. lukke huset og fuld skrald på pumpen, så måske det kan trykkes igennem. (men den går nok ikke, du har jo stadig det gamle fyr til at stjæle trykket)

Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.

Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.

Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).

Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.



Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.

Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.

Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.

Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)

Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.

jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)

jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.

VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
husk når du udlufter vvb. på den lille ventil der sidder under bunden at selv om der kommer vand skal du lade den løbe den skal først tømme røret inden der kommer luft hvis du har den gamle kedel koblet sammen med den nye  så vil vandet bare vælge den nemmeste vej og så kommer dit anlæg næsten til at køre på selvcirkulation
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #20 Dato: Dec 21, 2015, 22:00 »

Nu har jeg kigget i bunden, og der er ikke nogen udluftning at se ( det er en nilan VVB) jeg forstiller mig at jeg skal kigge efter en lille ventil som kan løsnes for udluftning.
Der er solvarme spiral i VVB så der er tilslutninger nok, bare ikke nogen udluftning.

Jeg har haft den nye pumpe på fuld knald og prøvede samtidig at tænde den gamle pumpe også på fuld knald.
Jeg kan hører der kommer støj fra VVB, så det kunne godt tyde på luft.

Men ja jeg har stadig den ulempe at mit gamle fyr virker som åben shunt, så jeg har lidt svært ved at få et ordenligt tryk på.

Jeg har hævet min temperatur føler ca. 15 cm, og nu ligger temp på 60 grader i stedet for de 55 så jeg havde før.

Nu glæder jeg mig til at så om hastighed på opvarmningen ændre sig i morgen tidlig.

Udluftning kan godt sidde i bunden, selvom det burde være top. På metro beholdere, har de ført et rør ned i bunden, som man lufter ud på.

Ellers måske, hvis du stopper pumpen, det kan løbe baglæns og over i huset, så kan du lufte det ud på radiatorerne.

Eller evt. lukke huset og fuld skrald på pumpen, så måske det kan trykkes igennem. (men den går nok ikke, du har jo stadig det gamle fyr til at stjæle trykket)

Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.

Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.

Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).

Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.



Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.

Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.

Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.

Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)

Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.

jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)

jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.

VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
husk når du udlufter vvb. på den lille ventil der sidder under bunden at selv om der kommer vand skal du lade den løbe den skal først tømme røret inden der kommer luft hvis du har den gamle kedel koblet sammen med den nye  så vil vandet bare vælge den nemmeste vej og så kommer dit anlæg næsten til at køre på selvcirkulation
jeg gik ud fra at det var enmetro  men jeg kan godt se at det har du ikke skrevet men prøv at kontakte nilan de kan sikkert fortælle dig hvordan den udluftes
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #21 Dato: Dec 22, 2015, 08:06 »
Der blev brugt varmt vand kl 7 i morges (1xbad), men det ses ikke af kurven, så termostaten sidder nok lidt for højt nu.

Jeg vil prøve at sænke den 5 cm.

Er det ikke en god ide ?
Man burde vel kunne se et fald i temp. efter et bad på 5-7 min (180L VVB)
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #22 Dato: Dec 22, 2015, 14:41 »
nej, slet ikke når din VVB er ureguleret. Når den har kørt længe nok er hele tanken varm og når du bruger vand lukkes det kolde ind i bunden.

Så har du en perfekt lagdeling med det kolde vand nederst og det varme øverst. Normalt vil en tank, have faldende temperatur ned igennem, men det har du ikke når den er ureguleret.


Der blev brugt varmt vand kl 7 i morges (1xbad), men det ses ikke af kurven, så termostaten sidder nok lidt for højt nu.

Jeg vil prøve at sænke den 5 cm.

Er det ikke en god ide ?
Man burde vel kunne se et fald i temp. efter et bad på 5-7 min (180L VVB)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #23 Dato: Dec 22, 2015, 15:00 »
nej, slet ikke når din VVB er ureguleret. Når den har kørt længe nok er hele tanken varm og når du bruger vand lukkes det kolde ind i bunden.

Så har du en perfekt lagdeling med det kolde vand nederst og det varme øverst. Normalt vil en tank, have faldende temperatur ned igennem, men det har du ikke når den er ureguleret.
Der røg jeg lige af, hvad mener du mere præcist.

Der blev brugt varmt vand kl 7 i morges (1xbad), men det ses ikke af kurven, så termostaten sidder nok lidt for højt nu.

Jeg vil prøve at sænke den 5 cm.

Er det ikke en god ide ?
Man burde vel kunne se et fald i temp. efter et bad på 5-7 min (180L VVB)

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 2 vejs vs. 3 vejsventil
« Svar #24 Dato: Dec 22, 2015, 15:29 »
Hele tanken er 65 grader fra top til bund. Så lukker han 25liter koldt vand ind i bunden, ved at tage et bad på 5 minutter.

Nu er tanken lagdelt med 155 liter 65 grader varmt vand i toppen og 25 liter 8 grader koldt vand i bunden. (lagdeling)
Det kolde vand bliver i bunden, da koldt vand vejer mere en varmt (vand er tungest ved 4 grader).

Derfor kan det ikke aflæses på temperaturen på styringen.

nej, slet ikke når din VVB er ureguleret. Når den har kørt længe nok er hele tanken varm og når du bruger vand lukkes det kolde ind i bunden.

Så har du en perfekt lagdeling med det kolde vand nederst og det varme øverst. Normalt vil en tank, have faldende temperatur ned igennem, men det har du ikke når den er ureguleret.
Der røg jeg lige af, hvad mener du mere præcist.

Der blev brugt varmt vand kl 7 i morges (1xbad), men det ses ikke af kurven, så termostaten sidder nok lidt for højt nu.

Jeg vil prøve at sænke den 5 cm.

Er det ikke en god ide ?
Man burde vel kunne se et fald i temp. efter et bad på 5-7 min (180L VVB)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt