Iltstyringen på vores 16 kW RTB er pludselig begyndt at opføre sig dybt underligt.
Har kørt upåklageligt i 1.5 år. Men pludselig her til aften kan den ikke regulere mere. Hvis jeg slår iltstyring fra og sætter den til VIS så viser den godt nok ilt procent. Slår jeg den til går den langsomt imod 0 og bliver der.
Kalibrerede sonden og den kalibrerede til 123.
Startede fyret og troede det virkede.. men efter kort tid gik ilt procent på 0 igen. Så slog jeg regulering fra og satte den til VIS og nu kan den godt vise ilt procent

Er sonden gået død ? Er mit umiddelbare gæt.
Kører version 0522 og det har som sagt kørt uden problemer i lang tid..Indtil i aften