...og så lige håbe på at vandet ikke selvcirkulerer

Selvcirkulation opstår som et resultat af at varmt vand er lettere end koldt vand, og derfor vil varmt vand stige op og koldt vand "falde ned".
Hvis VVB, fyr og radiatorer/gulvvarme ligge i samme plan vil selvcirkulation typisk
ikke opstå, men hvis der er højdeforskel i anlægget vil fænomenet typisk opstå.
Det er derfor min anbefaling er 2- eller 3-vejs ventilen, så fungerer det nemlig altid

Hilsen
Michael
Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på