Forfatter Emne: Blæser rens kører lang tid.  (Læst 5389 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Petsen3290

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Blæser rens kører lang tid.
« Dato: Mar 19, 2017, 17:22 »
Hej. Jeg har et lille problem med mit blæser rens. Jeg har sat den til at køre 3 sek for hver 10. Min. Men har observeret at den i stedet for 3 sek, så kører den 40 sek. Hva kan det skyldes? Fyret er en scotte 1016 Blackstar med en 16 kw brænder og v10 styring. Vh Michael.
Scotte Blackstar 1016 kedel.
16 kw NBE brænder.
Styring V10.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2017, 18:32 »
Har du et link til din styring?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Petsen3290

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2017, 18:40 »
Nej desværre. Mit fyr står for langt væk fra huset til at jeg kan få internet sat til den.
Scotte Blackstar 1016 kedel.
16 kw NBE brænder.
Styring V10.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2017, 19:10 »
Det er ikke kompressorrens du er kommet til at aktivere i stedet?
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Petsen3290

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2017, 19:13 »
Nej. Det er blæser rens. Har sat den til 10 min - 3 sek - 55%
Scotte Blackstar 1016 kedel.
16 kw NBE brænder.
Styring V10.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2017, 07:17 »
Nej desværre. Mit fyr står for langt væk fra huset til at jeg kan få internet sat til den.
Det gør det lidt svært at hjælpe, graferne er stor hjælp til fejlfinding, og michaelf kan se alle dine indstillinger og hjælpe bag om systemet.

Kablet kan ellers være temmelig langt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2017, 09:16 »
Sidebemærkning: 55% er nok lige i overkanten, selv køre jeg med 45% i 3 sek hver 15 min. men det beror også i høj grad på hvilke træpiller man brænder af og hvordan blæserluften er indstillet.  :)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2017, 10:08 »
Sidebemærkning: 55% er nok lige i overkanten, selv køre jeg med 45% i 3 sek hver 15 min. men det beror også i høj grad på hvilke træpiller man brænder af og hvordan blæserluften er indstillet.  :)
En side side bemærkning  ;D

Vær ikke fokuseret på tal, det er det der virker der tæller, uanset tallet.

Jeg kører med 8min, 3sec, 60% men brug ikke mine tal til andet end informationen. Det er 100% individuelt fra fyr til fyr.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Blæser rens kører lang tid.
« Svar #8 Dato: Mar 20, 2017, 10:30 »
Sidebemærkning: 55% er nok lige i overkanten, selv køre jeg med 45% i 3 sek hver 15 min. men det beror også i høj grad på hvilke træpiller man brænder af og hvordan blæserluften er indstillet.  :)
En side side bemærkning  ;D

Vær ikke fokuseret på tal, det er det der virker der tæller, uanset tallet.

Jeg kører med 8min, 3sec, 60% men brug ikke mine tal til andet end informationen. Det er 100% individuelt fra fyr til fyr.

En allersidste side bemærkning til ovenoverstående side-side bemærkning, jeg understreger også kun hvad jeg selv gør  ;D Men ellers har du ret.

Ps. Hvis jeg gerne vil have slagger på herden, skal jeg blot skrue voldsomt og ofte op for renseblæs.  8)